Доброго дня. Получил задачу на Pixel 25 + MP 800 + MP 120 реализовать управления приточно-вытяной системой бассейна.
Есть датчики температуры: улица, канал, вытяжка после рекуператора и датчик влажности. Из исполнительных устройств – эл. нагреватель на 4 ступени и тепловые насосы (2 ШТУКИ) с двумя 4-х ходовыми клапанами (нагрев/охлаждение). Кроме воздушных наружных клапанов, также есть клапана на рекуператоре – приточка и вытяжка, а также клапан рециркуляции.
В приложении прикладываю фото алгоритмов аналогичной системы, в общем которую и нужно скопировать.
Есть пара вопросов:
1. Можно ли такую систему в конструкторе собрать и допилить с суточными режимами, и все это в пиксель поместить?
2. Есть ли какие-то мануалы на макрос теплового насоса – нужно две ступени реализовать, по схеме я просто врубаю контакторы компрессоров, из обратной связи лишь два НЗ дискрета об аварии с обоих компрессоров. Нужно бы понимать какие-то условия запусков/перезапусков в зависимости от температур и т.п. чтобы адекватно их включать. Очень интересуют условия перевода в нагрев.
Спасибо.
алгоритмы.jpg
SeverTam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2023, 12:04   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция большого бассейна. Тепловые насосы. Рекуператор. Электрокалорифер.

Цитата:
Сообщение от SeverTam Посмотреть сообщение
1. Можно ли такую систему в конструкторе собрать и допилить с суточными режимами, и все это в пиксель поместить?
В общем случае, Конструктор не автоматизирует бассейн. Он даст только один из трёх нужных вам режимов работы ВУ. Так-то да, допилить можно.



Цитата:
Сообщение от SeverTam Посмотреть сообщение
2. Есть ли какие-то мануалы на макрос теплового насоса
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2023, 12:26   #3
SeverTam
Новичок
 
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция большого бассейна. Тепловые насосы. Рекуператор. Электрокалорифер.

Спасибо!
SeverTam вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024