Всем доброго времени суток.

Собирая 2 одинаковых щита на Matrix 1021-70-0 + MRL-2000-10-0
Обнаружилась неполадка, матрикс не видит МРЛ, подключая другой не меняя шлейф все работает.

Может МРЛ как то обновить можно?

Что делать?


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2021, 11:39   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Цитата:
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток.

Собирая 2 одинаковых щита на Matrix 1021-70-0 + MRL-2000-10-0
Обнаружилась неполадка, матрикс не видит МРЛ, подключая другой не меняя шлейф все работает.

Может МРЛ как то обновить можно?

Что делать?
Можно посмотреть ваш проект?

Я правильно понял, что у вас два матрикса и на обоих эффект одинаковый?

Какая версия ПО контроллеров и SMlogix?

"матрикс не видил МРЛ" - при подключении зеленый индикатор на МРЛ светится?

После загрузки вашего проекта зайдите в системное меню - оборудование - MTBus - нет предложений обновить модуль?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2021, 13:58   #3
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Матрикса 2 проект одинаковый на них 1 работает 2 нет связи с мрл

Logix_3.32.0165

Зеленый индикатор светится

Предложений обновить модуль нет.

Загруженный проект https://dropmefiles.net/ru/549AmC


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2021, 14:27   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Цитата:
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
Матрикса 2 проект одинаковый на них 1 работает 2 нет связи с мрл

Logix_3.32.0165
Лоджик нужен актуальный, 3.33, отформатируйте по юсб контроллер из него

Цитата:
Предложений обновить модуль нет.
Пункт MTBus есть?

Цитата:
Загруженный проект https://dropmefiles.net/ru/549AmC
Это проект для SMH4 без всяких модулей


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2021, 14:37   #5
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Извините бес попутал

https://dropmefiles.net/ru/GzmB5C


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2021, 14:58   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Лоджик нужен актуальный, 3.33, отформатируйте по юсб контроллер из него, загрузите проект и проверьте работу с МРЛ.

Пункт MTBus есть?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2021, 15:22   #7
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Посмотрю в пн


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 10:20   #8
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Лоджик нужен актуальный, 3.33, отформатируйте по юсб контроллер из него, загрузите проект и проверьте работу с МРЛ.

Пункт MTBus есть?
Есть
После обновления ничего не происходит, на экране сообщение

blob:https://web.whatsapp.com/09733df6-64...3-c0322e2bd17a


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 10:52   #9
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Еще сообщение


blob:https://web.whatsapp.com/96fc1741-2a...8-bbae9c25da78


Добавлено через 4 минуты


Картинки тут

https://dropmefiles.net/ru/NDK8c


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 11:12   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Цитата:
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
Картинки на вашем аккаунте можете смотреть только вы

PS. Что происходит, если сделать то, что просит контроллер?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 11:13   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Только что проверил, у меня обновился.

Контроллер из лоджика 3.33.213 форматировали? После этого проверяли обновление модуля через системное меню?

Если зайти в пункт мт-бас, перед обновлением он пишет версии прошивок, у вас какие там написаны?

Ссылки в вацап мне тоже понравились)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 12.04.2021 в 11:27
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 12:00   #12
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Картинки повторно
Версия МРЛ тут видна


https://dropmefiles.net/ru/NDK8c


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 12:23   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Контроллер из лоджика 3.33.213 форматировали? После этого проверяли обновление модуля через системное меню?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 12:59   #14
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Контроллер из лоджика 3.33.213 форматировали? После этого проверяли обновление модуля через системное меню?
После форматирования, обновление не происходит

см фото выложенные ранее


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 13:53   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Давайте тогда сверять версии ПО контроллера. Системное меню - программы - пакеты - напишите все оттуда.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 14:12   #16
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Версии

https://dropmefiles.com/EyGKp


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2021, 08:14   #17
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Видимо не простой вопрос

Лоджик 3,33,0213
МРЛ 2000-10-0 1,2,54
Матрикс 1021-70-0 210406-130139


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2021, 11:48   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Цитата:
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
Видимо не простой вопрос

Лоджик 3,33,0213
МРЛ 2000-10-0 1,2,54
Матрикс 1021-70-0 210406-130139
Спасибо, повторил вашу ситуацию. Принято, работаем.

Уточните, у вас МРЛ2000 только или другие модификации тоже есть?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2021, 12:24   #19
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Спасибо, повторил вашу ситуацию. Принято, работаем.

Уточните, у вас МРЛ2000 только или другие модификации тоже есть?
В данный момент 2 комплекта, 1 работает 2 нет.

Проблемма с МРЛ на рабочем комплекте нет связи с рабочим МРЛ есть связь на обоих комплектах.


Добавлено через 34 секунды


Можно ли вам позвонить?
Или вы мне +7 343 361-51-53


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2021, 12:51   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Цитата:
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
В данный момент 2 комплекта, 1 работает 2 нет.

Проблемма с МРЛ на рабочем комплекте нет связи с рабочим МРЛ есть связь на обоих комплектах.
Загружаете один и тот же проект?

У вас есть контроллер, на котором вы можете проверить подключение всех МРЛ и попробовать их обновить?

Точно ли используются только мрл 2000?

Есть ли аварии в системном меню какие-нибудь?

Второй матрикс точно 1021?

В техподдержке нет телефона.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2021, 14:57   #21
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Загружаете один и тот же проект?

У вас есть контроллер, на котором вы можете проверить подключение всех МРЛ и попробовать их обновить?

Точно ли используются только мрл 2000?

Есть ли аварии в системном меню какие-нибудь?

Второй матрикс точно 1021?

В техподдержке нет телефона.
Жалко что не говорите телефон

Контроллер есть, пробовал обновить , не помогло

Точно используем мрл 2000 (покрайней мере на нем написано, и при начале обновления он так определяется.)

Аварии в системном меню есть. Нет связи с МРЛ

2 матрикс точно 1021


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2021, 13:14   #22
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Говорил сейчас с вашим менеджером. Он вам передаст рекомендации. Хотелось бы проверить работу этого модуля на рабочей связке.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2021, 15:42   #23
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Говорил сейчас с вашим менеджером. Он вам передаст рекомендации. Хотелось бы проверить работу этого модуля на рабочей связке.
На рабочей связке не работает.
Ошибка та же


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 09:55   #24
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Цитата:
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
На рабочей связке не работает.
Ошибка та же
Не работает.

Ошибка та же.


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 11:36   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Через ФМР когда обновляли, что в логе писалось? Связь FMR+MRL удается установить?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 11:48   #26
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Через ФМР когда обновляли, что в логе писалось? Связь FMR+MRL удается установить?
Связи нет

Обновил через конфигуратор ФМР ов

Через контроллер не обновляется, пишет нет файла, Неизвестная ошибка

Через другой матрикс, пробовал, ситуация та же, нет связи но в меню МРЛ есть.


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 12:10   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Можно скрины детализации при обновлении из фмр-конфигуратора?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 12:29   #28
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можно скрины детализации при обновлении из фмр-конфигуратора?
Связка уже разобрана, собирать снова?


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 12:55   #29
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Цитата:
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
Связка уже разобрана, собирать снова?
Если не сложно. Просто досадно будет, если модуль приедет на диагностику, а с ним все хорошо окажется.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2021, 08:47   #30
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Всем привет, продолжаем.

сегодня не захотел обновляться, фото по ссылке.

https://transfiles.ru/ojg8d


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024