Добрый день,
В процессе постижения матрикса и smlogix столкнулся с тем, что вроде бы есть концепция макросов и она реализована, однако актуальной хорошей библиотеки нет. Та библиотека что есть и висит на форуме не содержит базовых широко востребованных макросов которые уже давно у вас имеются (Это видно по программам которые компонует SMconstructor и кусочков которые появляются на форуме от поддержки)

Собственно вопросы:
1. Можно ли создать годную библиотеку и добавить туда все что нужно? В первую очередь интересуют более сложносочиненные макросы, такие как расписание, блоки ротации агрегатов (наработка, резервирование), макрос с шаблоном меню (в режиме совместимости)
2. Почему закрыты некоторые макросы в программе генерируемой в SMconstructor? в частности например секвенсер и расписание. Это вызвано превышением ограничений подвложенности блоков в SMlogix которая была превышена при их написании или чтобы миллион вопросов по их работе потом на форуме не задавали?

P.S. Пополню список того что считаю маст хевом по макросам по мере освоения и дальнейшего понимания того что есть а чего нет, пока что надо в секвенсере покопаться чтобы понять как устранить одновременный запуск охладителя и нагревателя.
puppidupi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2021, 17:07   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макросы обновление библиотеки

Цитата:
Сообщение от puppidupi Посмотреть сообщение
В первую очередь интересуют более сложносочиненные макросы, такие как расписание
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4048

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=865

Макросы расписания из библиотеки HVAC, устанавливаемой Конструктором.



Цитата:
Сообщение от puppidupi Посмотреть сообщение
блоки ротации агрегатов (наработка, резервирование)
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=313

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=321

Макрос насосной группы из Конструктора ИТП.



Цитата:
Сообщение от puppidupi Посмотреть сообщение
макрос с шаблоном меню (в режиме совместимости)
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=865



Цитата:
Сообщение от puppidupi Посмотреть сообщение
2. Почему закрыты некоторые макросы в программе генерируемой в SMconstructor?
Отвечу прямо: чтобы такие как вы, ничего не могли сломать. Чтобы вынудить вас разобраться, как всё работает. См., например, вопрос ниже про секвенсер.

Слово "вы" не используется в оскорбительном смысле. Такие как вы - это автоматчики уровня выше среднего. Которые уже что-то освоили в программировании, но ещё не научились хорошо определять ключевые точки сложных алгоритмов. Вы подобны водителям с 2-3-летним стажем вождения, это наиболее аварийный стаж.


Цитата:
Сообщение от puppidupi Посмотреть сообщение
пока что надо в секвенсере покопаться чтобы понять как устранить одновременный запуск охладителя и нагревателя.
Чтобы это сделать, в секвенсере копаться не нужно. И вообще это не нужно трогать, если установка работает в режиме осушения.


Добавлено через 45 секунд


Цитата:
Сообщение от puppidupi Посмотреть сообщение
1. Можно ли создать годную библиотеку и добавить туда все что нужно?
https://forum.segnetics.com/forumdisplay.php?f=34

https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Libraries/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 21.05.2021, 17:20   #3
puppidupi
Новичок
 
Регистрация: Apr 2021
Сообщения: 11
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макросы обновление библиотеки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4048

Чтобы это сделать, в секвенсере копаться не нужно. И вообще это не нужно трогать, если установка работает в режиме осушения.

https://forum.segnetics.com/forumdisplay.php?f=34

https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Libraries/

В машине нет датчиков влажности, что и было задано при конфигурировании системы через конструктор. Скорее всего причина в перекрытии алгоритмов прогрева с алгоритмами поддержания температуры в канале.

Как раз чтобы разобраться и хочется внутрь провалиться потому что тестировать такие сложные макросы как черный ящик очень долго. хочется зайти и посмотреть логику элементарных блоков чтобы понять как работает макрос в режиме отладки и дать ему при необходимости правильные входные данные для корректной работы... Есть возможность прислать мне этот макрос отдельно в редактируемом виде?
puppidupi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2021, 17:26   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макросы обновление библиотеки

Цитата:
Сообщение от puppidupi Посмотреть сообщение
В машине нет датчиков влажности, что и было задано при конфигурировании системы через конструктор. Скорее всего причина в перекрытии алгоритмов прогрева с алгоритмами поддержания температуры в канале.
Для этого вам нужно разрешить компрессору работать летом, а калориферу зимой. Температуру перехода зима/лето выставить градусов 14-18. Зависит от типа здания и помещения. Перекрытие исчезнет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024