Люди добрые! Имею фреоновый охладитель daikin, управление 0-10в. Подскажите как прикрутить его к конструктору HVAC, в замен охладителя со ступенчатым регулированием.
vetaltmn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 08:29   #2
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от vetaltmn Посмотреть сообщение
Люди добрые! Имею фреоновый охладитель daikin, управление 0-10в. Подскажите как прикрутить его к конструктору HVAC, в замен охладителя со ступенчатым регулированием.
"В лоб" - выбрать в конструкторе водяной охладитель и прикрутить. Но это не очень хороший вариант. У него не просто 0 В - нулевая мощность 10 В - максимальная мощность, у него дурацкий режим работы.. 5 В - не увеличивать мощность, 6 В - увеличивать мощность, 7В - быстрее увеличивать мощность, 10В - максимальная скорость увеличения мощности, 4 В - уменьшать мощность, 0 В - макисмальная скорость уменьшения мощности. При работе на "тепло" алгоритм обратный - 4В - увеличивать мощность, 6В - уменьшать....
PS Судя по нику Вы из Тюмени.... если это так и нужна помощь можете обратиться ко мне.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 09:27   #3
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Немного оффтоп.
Max2114, а на митсу электрик повер инвертер с блоком PAC-IF011 (или 12), случайно, не такая же логика?
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 10:11   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
"В лоб" - выбрать в конструкторе водяной охладитель и прикрутить. Но это не очень хороший вариант. У него не просто 0 В - нулевая мощность 10 В - максимальная мощность, у него дурацкий режим работы.. 5 В - не увеличивать мощность, 6 В - увеличивать мощность, 7В - быстрее увеличивать мощность, 10В - максимальная скорость увеличения мощности, 4 В - уменьшать мощность, 0 В - макисмальная скорость уменьшения мощности. При работе на "тепло" алгоритм обратный - 4В - увеличивать мощность, 6В - уменьшать....
PS Судя по нику Вы из Тюмени.... если это так и нужна помощь можете обратиться ко мне.
Ставите обычный П-регулятор на управление?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 10:49   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Немного оффтоп.
Max2114, а на митсу электрик повер инвертер с блоком PAC-IF011 (или 12), случайно, не такая же логика?
Не знаю, не сталкивался


Добавлено через 2 минуты

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ставите обычный П-регулятор на управление?
Что-то типа того. Естественно его немного дорабатывать пришлось блоками "снаружи". Мы запускали несколько таких систем (почему-то в Сочи их любили ставить) и пришлось немного повозиться.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 11:40   #6
vetaltmn
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

я так и поступил, но не испытал в работе тк трубки еще не приварили. по результатам отпишусь. моя почта vetaltmn@ya.ru
vetaltmn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 14:34   #7
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
"В лоб" - выбрать в конструкторе водяной охладитель и прикрутить. Но это не очень хороший вариант. У него не просто 0 В - нулевая мощность 10 В - максимальная мощность, у него дурацкий режим работы.. 5 В - не увеличивать мощность, 6 В - увеличивать мощность, 7В - быстрее увеличивать мощность, 10В - максимальная скорость увеличения мощности, 4 В - уменьшать мощность, 0 В - макисмальная скорость уменьшения мощности. При работе на "тепло" алгоритм обратный - 4В - увеличивать мощность, 6В - уменьшать....
PS Судя по нику Вы из Тюмени.... если это так и нужна помощь можете обратиться ко мне.
А еще, если порыться в описаниях не на ККБ, а, кажется,на пульт, то там неожиданно можно найти, что есть переключение его в режим задания фиксированной мощности по сигналу 0-10 Весной совершенно случайно наткнулся на эту фишку. Сейчас поищу, может найду документик тот.

UPD.
Нашел.. весь документ не лезет по размеру на форум, вот выдернул странички про это.

Страницы из SM_ESiEN09-05 A_ERQ_tcm135-139996.pdf

Поискать на форуме, уже обсуждалсяя этот Дайкин. Где-то там выкладывал допиленый секвенсер с выходом на Дайкин, встающий на замену конструкторского.

Добавлено через 2 минуты

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Немного оффтоп.
Max2114, а на митсу электрик повер инвертер с блоком PAC-IF011 (или 12), случайно, не такая же логика?
У митсу не такая, там нормальный человеческий 0-10. Если правильно помню, то получается 7 ступеней, от 0 до 10, диапазонами Uупр. Митсами можно и сухими контактами норм рулить непосредственно мощностью, 7 ступеней те же тремя сушками.

Последний раз редактировалось ViS, 14.06.2018 в 14:54
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 14:41   #8
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
А еще, если порыться в описаниях не на ККБ, а, кажется,на пульт, то там неожиданно можно найти, что есть переключение его в режим задания фиксированной мощности по сигналу 0-10 Весной совершенно случайно наткнулся на эту фишку. Сейчас поищу, может найду документик тот.
Может позже "допилили"... потому что мы когда запускали всю документацию перерыли - не было такой фишки. Правда у автора поста другой ККБ без блока EKEQFCB.
Дайкиновский макрос который когда-то тут выкладывали я пробовал - мне он не понравился я сделал свой.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 15:01   #9
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Правда у автора поста другой ККБ без блока EKEQFCB.
Из его поста этого не следует

Во.. Еще нарыл.. На русском, и полный документ зипованый влез.

EKEQDCBV3_EKEQFCBAV3_EKEXV_4PRU383212-1B_2016-10_Installation and operation manual_Russian.zip

И да... Раньше у них не было такого, допилили. Сам удивился.

Последний раз редактировалось ViS, 14.06.2018 в 15:11
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 11:03   #10
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Из его поста этого не следует
Это он мне в личной беседе рассказал. У его блока управление 0-10 В заходит непосредственно на ККБ.
Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Во.. Еще нарыл.. На русском, и полный документ зипованый влез.

Вложение 5168

И да... Раньше у них не было такого, допилили. Сам удивился.
Да, там стоит описание EKEQFCBV3. Раньше такого не было. Не увидел только как эти режимы аналогового входа переключить...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2018, 10:38   #11
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Не увидел только как эти режимы аналогового входа переключить...
Там есть. Указаны в табличке параметры, которые в пульте задаются. Стр.11 справа.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 06:25   #12
vetaltmn
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Это он мне в личной беседе рассказал. У его блока управление 0-10 В заходит непосредственно на ККБ.

Да, там стоит описание EKEQFCBV3. Раньше такого не было. Не увидел только как эти режимы аналогового входа переключить...
Проблема в том, что там EKEQFCBV3 нет, заказчик осел, он тыкал пальцем на клему подключения "to unit out F1
F2" и уверял меня что это 0-10, на мои возражения,что это не то,говорил что я не понимаю аглицкий язык. Сегодня пойду к ним на склад искать модуль сопряжения. Есть подозрения что они купил RTD10 а не EKEQFCBV3. аА вот RTD10 работает по логике которую ты мне описал . Но это не проблема, в конструкторе подкидываем обыкновенный френовый охладитель а ступени обвешиваем блоками сложения и пуляем все это в макрос 0-10.

Последний раз редактировалось vetaltmn, 18.06.2018 в 06:46
vetaltmn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 07:17   #13
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от vetaltmn Посмотреть сообщение
Проблема в том, что там EKEQFCBV3 нет, заказчик осел, он тыкал пальцем на клему подключения "to unit out F1
F2" и уверял меня что это 0-10, на мои возражения,что это не то,говорил что я не понимаю аглицкий язык. Сегодня пойду к ним на склад искать модуль сопряжения. Есть подозрения что они купил RTD10 а не EKEQFCBV3. аА вот RTD10 работает по логике которую ты мне описал . Но это не проблема, в конструкторе подкидываем обыкновенный френовый охладитель а ступени обвешиваем блоками сложения и пуляем все это в макрос 0-10.
Бывает. Удачного поиска
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 16:52   #14
Gross
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Возрожу тему. Долго ждал обновления конструктора с добавлением фреонового охладителя- инвертора, но, к сожалению, не дождался .
Задача у меня следующая: необходимо собрать щит и запустить приточно- вытяжную установку с фреоновым охлаждением ККБ- инвертором, который при этом должен работать еще и на тепло в зимний период. Думаю теперь, как это реализовать силами конструктора и немного Лоджика.
Варианта пока 2:
1) Попробовать преобразовать 5 ступеней стандартного макроса в аналоговый сигнал. Что- то вроде: 1ст-2v-20%; 2ст-4V-40 % и т.д. (Это возможно вообще?). Но боюсь, что регулирование будет не совсем точное, да и как это сделать пока не очень понятно.
2)ККБ (ME Zubadan) поддерживает так же ступенчатое управление (8 ст), регулирование должно быть более точным, НО: придется добавить в макрос еще 3 ступени, и схема переключения ступеней у ME довольно хитрая, с помощью 4-х входов и в Лоджике придется городить кучу блоков с этой логикой переключения.
Первый вариант вроде как проще, но регулирование будет менее плавное. Хотя система будет работать с компенсацией по датчику помещения, и в этом случае точность поддержания температуры в канале наверное не так важна, или нет?
Ну и собственно вопрос: Какой вариант более предпочтителен в плане работы и, главное, простоты реализации? Уверен, что есть и другие варианты, буду очень признателен за предложения.
Gross вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 17:08   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от Gross Посмотреть сообщение
Возрожу тему. Долго ждал обновления конструктора с добавлением фреонового охладителя- инвертора, но, к сожалению, не дождался .
Задача у меня следующая: необходимо собрать щит и запустить приточно- вытяжную установку с фреоновым охлаждением ККБ- инвертором, который при этом должен работать еще и на тепло в зимний период. Думаю теперь, как это реализовать силами конструктора и немного Лоджика.
Варианта пока 2:
1) Попробовать преобразовать 5 ступеней стандартного макроса в аналоговый сигнал. Что- то вроде: 1ст-2v-20%; 2ст-4V-40 % и т.д. (Это возможно вообще?). Но боюсь, что регулирование будет не совсем точное, да и как это сделать пока не очень понятно.
2)ККБ (ME Zubadan) поддерживает так же ступенчатое управление (8 ст), регулирование должно быть более точным, НО: придется добавить в макрос еще 3 ступени, и схема переключения ступеней у ME довольно хитрая, с помощью 4-х входов и в Лоджике придется городить кучу блоков с этой логикой переключения.
Первый вариант вроде как проще, но регулирование будет менее плавное. Хотя система будет работать с компенсацией по датчику помещения, и в этом случае точность поддержания температуры в канале наверное не так важна, или нет?
Ну и собственно вопрос: Какой вариант более предпочтителен в плане работы и, главное, простоты реализации? Уверен, что есть и другие варианты, буду очень признателен за предложения.
Вот аналоговое управление с одного из макетов. Тут можно увидеть 10-ступенчатый макрос, в котором я уже даже не знаю, работают ли ступени. Главное действующее лицо - выход процентов. Макрос работает в режиме с сотней ступеней.

Если разберётесь, будет плавное управление. Вроде бы остальная функциональность макроса в порядке (разморозки периодические, которые на скриншоте отключены). Разность Ткрит такая большая из-за того, что в этих установках электра уже перешла на вспомогательные роли.

Данная связка отлажена, несколько объектов на этом алгоритме уже откатали 2 года.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (41.5 Кбайт, 297 просмотров)
Вложения
Тип файла: msl Устр - ТН100.msl (470.0 Кбайт, 121 просмотров)
Тип файла: msl Устр - ТНmux.msl (56.2 Кбайт, 100 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 30.11.2019, 19:27   #16
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот аналоговое управление с одного из макетов. Тут можно увидеть 10-ступенчатый макрос, в котором я уже даже не знаю, работают ли ступени. Главное действующее лицо - выход процентов. Макрос работает в режиме с сотней ступеней.

Если разберётесь, будет плавное управление. Вроде бы остальная функциональность макроса в порядке (разморозки периодические, которые на скриншоте отключены). Разность Ткрит такая большая из-за того, что в этих установках электра уже перешла на вспомогательные роли.

Данная связка отлажена, несколько объектов на этом алгоритме уже откатали 2 года.
По тому же принципу и у меня работает 4-ре установки, только управление не 0-10В, а по шине 485. управление более чем плавное.
Изображения
Тип файла: jpg Ин.компр.jpg (288.7 Кбайт, 227 просмотров)
Тип файла: jpg Ин.компр1.jpg (254.6 Кбайт, 203 просмотров)
Тип файла: jpg Ин.компр2.jpg (298.6 Кбайт, 207 просмотров)
Тип файла: jpg Ин.компр3.jpg (401.5 Кбайт, 112 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 14.01.2021, 15:17   #17
Miklen
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот аналоговое управление с одного из макетов. Тут можно увидеть 10-ступенчатый макрос, в котором я уже даже не знаю, работают ли ступени. Главное действующее лицо - выход процентов. Макрос работает в режиме с сотней ступеней.

Если разберётесь, будет плавное управление. Вроде бы остальная функциональность макроса в порядке (разморозки периодические, которые на скриншоте отключены). Разность Ткрит такая большая из-за того, что в этих установках электра уже перешла на вспомогательные роли.

Данная связка отлажена, несколько объектов на этом алгоритме уже откатали 2 года.
Здравствуйте Arsie! Я мог бы попросить Вас загрузить проект целиком, пожалуйста?
Интегрировал в свой проект данное аналоговое управление, но столкнулся с проблемой. На прогрев работает хорошо, плавно "набирает обороты" в зависимости от выбора "Цыклов в час", но после достижения температуры уставки контроллер (SMH4) не может начать понижать мощность. Трудится на 100%, а через пару минут уходит в ребут.
Miklen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2021, 15:47   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от Miklen Посмотреть сообщение
Трудится на 100%, а через пару минут уходит в ребут.
Уточните, пожалуйста, ребут чего?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2021, 15:57   #19
Miklen
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Уточните, пожалуйста, ребут чего?
Ребут контроллера. Он зависает секунд на 10, а после ребутится.
Не акцентируйте на это свое внимание, я мог допустить ошибку при интеграции. Работаю в конструкторе впервые. Поэтому и прошу Вас загрузить проект целиком, чтобы ознакомиться и разобраться.
Miklen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2021, 16:01   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от Miklen Посмотреть сообщение
Ребут контроллера. Он зависает секунд на 10, а после ребутится.
Не акцентируйте на это свое внимание
Почему?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2021, 16:06   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от Miklen Посмотреть сообщение
Поэтому и прошу Вас загрузить проект целиком, чтобы ознакомиться и разобраться.
Какой проект-то?)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2021, 16:25   #22
Miklen
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какой проект-то?)
Проект с логикой управления 0-10в, фрагменты которого, представлены несколькими сообщениями выше.

Остальные составляющие мне нужны, чтобы разобраться, какие связи я мог соединить некорректно.
Miklen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2021, 16:39   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от Miklen Посмотреть сообщение
Проект с логикой управления 0-10в, фрагменты которого, представлены несколькими сообщениями выше.

Остальные составляющие мне нужны, чтобы разобраться, какие связи я мог соединить некорректно.
Стандартный проект Конструктора, остальное всё видно на картинках. В этих условиях невозможно что-то подключить неправильно, если только не допустить ошибок.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2023, 10:01   #24
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот аналоговое управление с одного из макетов. Тут можно увидеть 10-ступенчатый макрос, в котором я уже даже не знаю, работают ли ступени. Главное действующее лицо - выход процентов. Макрос работает в режиме с сотней ступеней.

Если разберётесь, будет плавное управление. Вроде бы остальная функциональность макроса в порядке (разморозки периодические, которые на скриншоте отключены). Разность Ткрит такая большая из-за того, что в этих установках электра уже перешла на вспомогательные роли.

Данная связка отлажена, несколько объектов на этом алгоритме уже откатали 2 года.
Опробовал макрос, использовал выход % х на 100 для управления митсубиши. Появились замечания:
- При достижении температуры в канале температуры уставки макрос продолжает увеличивать производительность.
- Нарастание идет очень долго начиная с 1%
Есть какие-то решения для решения проблемы?


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2023, 11:32   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Опробовал макрос, использовал выход % х на 100 для управления митсубиши. Появились замечания:
Слишком мало данных. Типа "зашёл я тут в пятёрочку, так вот, там невкусное".



Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Есть какие-то решения для решения проблемы?
Не знаю, я над этим уже лет 20 бьюсь, чтобы перед вопросом данные давали ладно бы полные, но хоть какие-нибудь, кроме названия макроса.


PS. Обратите внимание: https://forum.segnetics.com/showpost...7&postcount=16 - оно таки работает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2023, 14:03   #26
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Слишком мало данных. Типа "зашёл я тут в пятёрочку, так вот, там невкусное".





Не знаю, я над этим уже лет 20 бьюсь, чтобы перед вопросом данные давали ладно бы полные, но хоть какие-нибудь, кроме названия макроса.


PS. Обратите внимание: https://forum.segnetics.com/showpost...7&postcount=16 - оно таки работает.
Так нормально?


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...

Последний раз редактировалось Arsie, 26.07.2023 в 11:30 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2023, 14:09   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Так нормально?
Нужен проект с объяснением, что и как вы сделали. И пояснением, "медленно" - это один процент в миллисекунду или один процент в сутки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2023, 14:58   #28
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нужен проект с объяснением, что и как вы сделали. И пояснением, "медленно" - это один процент в миллисекунду или один процент в сутки.
Проект даже архивированный не влезает, он есть на почте.
Изменения внес в макрос Уст-ТН (не использовал ступени, потому как управление 0-10В) для АО использовал сигнал % х 100 х сигнал работа


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2023, 15:07   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Проект даже архивированный не влезает, он есть на почте.
Изменения внес в макрос Уст-ТН (не использовал ступени, потому как управление 0-10В) для АО использовал сигнал % х 100 х сигнал работа
Вы использовали штатный макрос Конструктора или тот, что я закрепил в теме?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2023, 15:34   #30
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы использовали штатный макрос Конструктора или тот, что я закрепил в теме?
Тот, что закреплен в теме. Конструкторский на 5 ступенях дает приращение 20%. Как я понял, скорость изменения можно изменить увеличивая величину "Циклов в час". Изначально она была обозначена как количество включений компрессора в час, но "напрягал" верхний предел - 300!


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024