Старый 09.04.2018, 07:16   #1
Karlos
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Подключение устройств к аналоговому выходу.

Доброго времени суток.

У меня возник вопрос правильно ли я подключил привод к аналоговому выходу модуля расширения MR602?
Если не верно, то поправьте пожалуйста.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (28.1 Кбайт, 82 просмотров)
Karlos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 07:22   #2
Karlos
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение устройств к аналоговому выходу.

Еще вопрос, а к аналоговому выходу самого контроллера как правильно подключить привод?
Способ подключения как на схеме изображен верно?
Изображения
Тип файла: jpg Схема подключения.JPG (26.9 Кбайт, 75 просмотров)
Karlos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 07:36   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение устройств к аналоговому выходу.

Цитата:
Сообщение от Karlos Посмотреть сообщение
Еще вопрос, а к аналоговому выходу самого контроллера как правильно подключить привод?
Способ подключения как на схеме изображен верно?
Первая схама правильная, вторая не правльная... На второй не хватает перемычки от N к аналоговой земле.
Ну и если придраться... у вас изображен трансформатор а подписано DC и +24, -24..
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 08:01   #4
Karlos
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение устройств к аналоговому выходу.

Спасибо за помощь.
Karlos вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024