Arsie вопрос к Вам. Вопрос по маркировке а точнее по первым двум цифрам у меня контролер с2010с 1421-01-6 первое цифра 1 четыре резестивных датчика температуры, а мы с вами говорили о датчике заявления 0-10в. Отсюда вопрос можно ли подключать этот датчик. И вторая цифра 4 епром стоит а сколько дискретных
выходов? Есть ли аналоговые выходы. Помогите разобраться
atp-service вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 18:39   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: С2010с и siemens qbe202-p10

Цитата:
Сообщение от atp-service Посмотреть сообщение
Arsie вопрос к Вам. Вопрос по маркировке а точнее по первым двум цифрам у меня контролер с2010с 1421-01-6 первое цифра 1 четыре резестивных датчика температуры, а мы с вами говорили о датчике заявления 0-10в. Отсюда вопрос можно ли подключать этот датчик.
Поставьте на входе ain4 или ain5 делитель напряжения 4:1

Рекомендуемые сопротивления: 100k на верхнем плече и 33.2k на нижнем.



Цитата:
Сообщение от atp-service Посмотреть сообщение
И вторая цифра 4 епром стоит а сколько дискретных выходов? Есть ли аналоговые выходы. Помогите разобраться
Страница 3 Руководства по эксплуатации.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024