Изменение минимальной температуры (решено)
Раньше работал с пикселовским конструктором и на стандартные тех. условия этого хватало. Но столкнулся с тех заданием, где нужно поддерживать уставку 3 градуса. На стандартной программе минимально выставляемая уставка 15 градусов. Так как опыта работы в среде смлоджик не имею, прошу проинструктировать как и где понизить онную уставку.
Заранее благодарен ! |
22.10.2018, 08:41 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Изменение минимальной температуры
Цитата:
В макросе-столбце Конфигурация есть раздел "ограничение уставок". В нем найти min (уставка t) на входе макроса и поменять на нужное значение двойным кликом мыши. Обвел кружочком что нужно менять. У меня от 0 до 40 гр диапазон возможных уставок задан на скриншоте. |
|
22.10.2018, 09:19 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Изменение минимальной температуры
Спасибо! Получилось. Только с контроллером я не скоро встречусь.
|