Здравствуйте! Помогите робраться с этой связкой.
Контроллер SMH4, по RS-485 (COM1)подключены модули Овен МВ 110 и частотные преобразователи. Информация выводится на экран контроллера, так как экранов много и лазить по ним неудобно, решено привезать скаду, через Lectus. Если беру карту память модуля овен, конвертирую, открываю в Lectus, то все работает, но выводятся не обработанные переменные, а в контролере есть вычеслительные макросы которые приводят переменые в нужный вид и выводят на экран. Вот у меня и не получается передать их в Lectus. Понимаю что я делаю что то не так а что незнаю. Что я делаю.
Вставляю на поле программы выходы, ставлю связи между этми выходами и макросами, с теми что идут на экраны, (CTRL+M) вызываю переменные Mobdus, ничего не трогая все как есть сохраняю. На СОМ1 Добовляю устройство на существующей карте памяти, указываю сохраненые переменные Mobdus, сохраняю карту со всеми настройками порт, скорость и т.д. Конвертирую в файл .cfg. открываю его в Lectuc, запускаю сервер с настройками, и вижу нет связи.
Что то я с картой памяти не то делаю похоже.
Изображения
Тип файла: jpg 22.jpg (229.2 Кбайт, 30 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 16.08.2021 в 19:12 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Gelo71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 15:23   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics+Lectus

Цитата:
Сообщение от Gelo71 Посмотреть сообщение
Что то я с картой памяти не то делаю похоже.
Вам бы вместо бесполезных картинок приложить проект и конфиг лектуса...

Но вообще, "нет связи с устройством" - это настройки порта, а не переменных.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 15:30   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics+Lectus

Цитата:
Сообщение от Gelo71 Посмотреть сообщение
Что то я с картой памяти не то делаю похоже.
Однозначно...

Да читать пытаетесь все по одной линии 485-го. Два мастера на ней вообще ненормально.

Цитата:
Вставляю на поле программы выходы, ставлю связи между этми выходами и макросами, с теми что идут на экраны,
Ну это правильно.

Цитата:
(CTRL+M) вызываю переменные Mobdus, ничего не трогая все как есть сохраняю. На СОМ1 Добовляю устройство на существующей карте памяти, указываю сохраненые переменные Mobdus, сохраняю карту со всеми настройками порт, скорость и т.д. Конвертирую в файл .cfg. открываю его в Lectuc, запускаю сервер с настройками, и вижу нет связи.
А вот это глупость полная. Нужно просто читать данные с контроллера, но уже не по 485-му.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 19:07   #4
Gelo71
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics+Lectus

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Однозначно...

Да читать пытаетесь все по одной линии 485-го. Два мастера на ней вообще ненормально.

Ну это правильно.

А вот это глупость полная. Нужно просто читать данные с контроллера, но уже не по 485-му.
Так я же пытался просто прочитать а не записывать, разве в этом режиме Lectus выступает как Мастер?

Завтра попробую по Ethernet, но у меня нет ясного понимания про карту памяти, как ее правильно сделать?
Gelo71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 19:11   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics+Lectus

Цитата:
Сообщение от Gelo71 Посмотреть сообщение
Так я же пытался просто прочитать а не записывать, разве в этом режиме Lectus выступает как Мастер?



Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Gelo71 Посмотреть сообщение
Завтра попробую по Ethernet, но у меня нет ясного понимания про карту памяти, как ее правильно сделать?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2231, только не прямое соединение, а modbus tcp.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 19:26   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics+Lectus

ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 19:56   #7
Gelo71
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics+Lectus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение



Добавлено через 2 минуты




https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2231, только не прямое соединение, а modbus tcp.
Спасибо, но с этим я разобрался. Я только в этом пытаюсь разобраться, никогда этого не делал, будьте снисходительны, объясните как тупому. В первом сообщении писал, что с модуля считал данные, а вот с контроллера пока не могу.
Я вот про эти действия.

(CTRL+M) вызываю переменные Mobdus, ничего не трогая все как есть сохраняю. На СОМ1 Добовляю устройство на существующей карте памяти, указываю сохраненые переменные Mobdus, сохраняю карту со всеми настройками порт, скорость и т.д. Конвертирую в файл .cfg. открываю его в Lectuc, запускаю сервер с настройками, и вижу нет связи.

Правильно ли это. Только вместо СОМ1 будет Ethernet .

Или переменные Mobdus сохранить и их конвертировать.

Вот в этом месте у меня затык.

Последний раз редактировалось Gelo71, 16.08.2021 в 20:12
Gelo71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 20:32   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics+Lectus

Цитата:
Сообщение от Gelo71 Посмотреть сообщение
Правильно ли это. Только вместо СОМ1 будет Ethernet .
Совершенно неправильно.

Цитата:
Или переменные Mobdus сохранить и их конвертировать.
Именно карту переменных модбас и конвертировать.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 20:35   #9
Gelo71
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics+Lectus

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Совершенно неправильно.

Именно карту переменных модбас и конвертировать.
Спасибо! Завтра буду пробовать.
Gelo71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2021, 12:51   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics+Lectus

Цитата:
Сообщение от Gelo71 Посмотреть сообщение
Спасибо! Завтра буду пробовать.
Есть успехи?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2021, 14:30   #11
Gelo71
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics+Lectus

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Есть успехи?
Да, все получилось, Всем огромное спасибо за помощь!
Gelo71 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024