09.04.2020, 14:29 | #421 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
|
09.04.2020, 15:23 | #422 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 188
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
Т.е. именно то, что я показал вам на б локах. Точнее я показал двойной кейс. Форма записи на ФБД просто немного непривычна для вас, вот и всё. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.04.2020, 17:21 | #423 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 179
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
кэйз-офф делит все на две ветки - что-то с чем-то сравнялось, и ни с чем не сравнимо. и внутри первой ветки идёт выбор того, что попалось. и если мы в нём сравниваем числа с числами, то никаких приоритетов там нет. а вот if-ifelse-...-else работает именно так как вы и описали, первым срабатывает то, что попалось первым, и остальные условия уже не сработают. но опять же, в нём можно сравнивать всякие разные вещи - биты, байты и т.д. если же будем сравнивать целые числа, то тоже никаких отличий не увидим. |
|
14.04.2020, 08:16 | #424 |
Новичок
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Что-то новые лоджики стали выходить чуть не каждую неделю, а вспоминаю я об этом, когда натыкаюсь на очередной баг.
Может для тех, кто хочет быть на переднем крае, сделать какое-то автообновление лоджика? Или хотя б окно-уведомление, что появилась новая версия (отключаемое)? Ну и соответственно об изменениях в прошивках контроллеров уведомлять, чтобы вовремя перепрошиваться. Ну и вообще идеально б какойнить changelog публиковать, чтобы иметь представление, что уже исправили, а на что ещё можно пожаловаться. |
14.04.2020, 12:40 | #425 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 349
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
20.04.2020, 12:13 | #426 |
Новичок
Регистрация: Apr 2020
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
1. Горячие клавиши к иконкам на панели управления, в частности к блоку выравнивания, например Shift(Alt)+W(A,S,D) выравнивает, выделенные блоки в сторону этой буквы. А то у мониторов разрешение стало высокое и мышь с угла в угол гонять долго )). Если, что-то такое есть, а я не нашел, то, неплохо бы, подписать в tooltip иконки.
2. Двигать блок на поляне клавишами на клавиатуре, а то "внутренний перфекционист" страдает при виде микролестниц в связях. А подвинуть блок на 1-2 пикселя на мониторе 4к, используя touchpad, та еще задача )) |
Благодарность от: |
20.04.2020, 17:59 | #427 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
Особенно 2-й пункт! Я не знаю, что меня больше раздражает - лесенки на поляне или их выравнивание |
|
Благодарность от: |
21.04.2020, 13:13 | #428 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
У меня это выравнивание сжирает не меньше трети времени работы над проектом. |
|
21.04.2020, 13:22 | #429 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 179
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
есть же выравнивание блоков по выделенным группам, хочешь вертикальную группу, хочешь горизонтальную. а вот неудобно то, что нумерация блоков проявляется только после сохранения проекта или после загрузки. веревочные связи практически не использую, только именованные, вот по ним хотелки тоже уже давно озвучены - и поиск по имени, и длина короткая, и комментария на связь не вставишь и не поменяешь веревка-именованая туда-сюда по-быстрому |
|
21.04.2020, 13:34 | #430 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
Именованные связи хорошо, конечно, но схема, умещающаяся на одном экране, зачастую гораздо более читабельна с "веревками", а не именованными связями. |
|
Благодарность от: |
21.04.2020, 13:52 | #431 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 179
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
Добавлено через 7 минут слушал сегодня вебинар по еплану, так вот, там прозвучала очень здравая мысль, мол вся структура проекта в еплане - это БД. и мол как в любой нормальной БД в еплане есть история, ну и можно туда-сюда по этой истории ходить и наблюдать все изменения в любой момент времени. очень хочу. |
|
21.04.2020, 19:35 | #432 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 188
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Редактор текстовый был в 90-е, "Слово и дело". Там такой подход был, любо-дорого смотреть на работу восстановления документа после сбоя компа)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.04.2020, 20:07 | #433 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 179
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
т.е. надо записать в первый список, да?
|
21.04.2020, 20:08 | #434 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 188
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Движок программы так нужно изначально строить. Прикрутить сбоку его не получится. Это невыполнимая хотелка.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.04.2020, 20:11 | #435 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 179
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
только записать. ага? |
|
21.04.2020, 20:35 | #436 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
|
21.04.2020, 22:00 | #437 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Добавлю свое пожелание: очень хотелось бы, чтобы при пропадании/отключении/сбоях в мем переменных не пропадало условие, которое для них было выставлено в смконфиге для событий на отправку смс, всё равно условия для переменных не проверяют какая переменная по типу туда подключена. Я столкнулся когда мемы отключились но там было всего 6 пунктов со сравнением с единицей, а если там значительно больше бы их было, да ещё и с числовыми сравнениями и капец. То же самое, если случайно отцепил мем переменную - сразу отсоединение и сброс всех условий
|
Благодарность от: |
23.04.2020, 20:03 | #438 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
|
|
30.04.2020, 23:39 | #439 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 179
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
модбас карта, было бы не плохо вывести туда статистику и оценку времени одного цикла сеанса связи. ну или хотя бы сумму байт/бит требующих передачи
|
12.05.2020, 16:10 | #440 |
Member
Регистрация: May 2020
Адрес: Углич
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Я видел обсуждение методов перемещения по поляне, но так и не понял к чему пришли.
Меня просто бесит перемещение по поляне колесом мыши вверх-вниз и с шифтом влево-вправо. Есть же прекрасный способ перемещения реализованный во многих программах - нажимаешь кнопку на колесе мыши и рулишь куда надо. Да, согласен, возможны ситуации когда это не удобно. Так почему не сделать выбор управления в настройках? |
Благодарность от: |
12.05.2020, 18:24 | #441 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 179
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
где-то, кто-то в самом начале весь этот хми не прорисовал, а теперь там уже и воробьиный хер не всунуть. |
|
12.05.2020, 18:57 | #442 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 188
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Нажимайте лкм в навигаторе и таскайте прямоугольник. Неудобных ситуаций нет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.05.2020, 19:23 | #443 |
Member
Регистрация: May 2020
Адрес: Углич
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Я и сейчас не понял вашего ответа :о)
Т.е. вы "не будете этого делать, т.к. вам все удобно" или "Сделали бы, если бы была возможность"? Но по любому ждать этого не стоит, похоже :о) |
13.05.2020, 12:43 | #444 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 188
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Прямоугольник можно схватить ЛКМ - Левой Кнопкой Мыши и елозить по поляне. Это гораздо быстрее и информативнее нажатого колеса. Краткую навигацию можно выполнять курсорными клавишами.
Безымянный.png __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.05.2020, 18:06 | #445 |
Member
Регистрация: May 2020
Адрес: Углич
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Про ЛКМ и навигатор я понял :о)
Я не понял почему вы не хотите сделать альтернативный способ навигации, как во многих CAD. Объясню чем (по моему мнению) не удобен навигатор - когда кликаешь в прямоугольник ЛКМ, то происходит скачкообразное перемещение экрана (т.к. точно в центр сложно попасть) и, на некоторое время, теряется ориентация в проекте. Это во-первых. А во-вторых, это лишнее движение курсора с поляны до навигатора и обратно. При использовании кнопки колеса (как во многих CAD) экран никуда не скачет и фокус зрения находится именно на курсоре, от которого, прогнозируемо для мозга, и происходит перемещение. |
13.05.2020, 18:15 | #446 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 188
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
Покажите, пожалуйста, ваш проект, в котором вы теряете ориентацию. И скриншот экрана, чтобы понять. какого размера у вас окно навигатора. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.05.2020, 18:23 | #447 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
С тем что сейчас имеется вполне можно работать, но есть много вариантов как эту работу облегчить.
В плане перемещения мне кажется будет удобно если левой рукой зажимать пробел и правой просто водить мышью по полю до тех пор пока курсор не упрется в границу текущего изображения затем отпустить пробел и повторить тоже самое и так несколько раз пока не доберешься до требуемой области программы. И чтобы можно было так перетаскивать блоки зажав еще ЛКМ. PS Поскорее бы уже нейро-интерфейс разработали. |
13.05.2020, 18:54 | #448 | ||
Member
Регистрация: May 2020
Адрес: Углич
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
Ну и путь курсора от поляны до навигатора и обратно, никак не может похвастаться оптимальностью. Не обязательно завязывать перемещение на кнопке колеса, как правильно пишут другие пользователи, есть и другие удобные варианты, например пробел(ctrl, shift)+ЛКМ или ПКМ. Выбор способа навигации настолько сложно реализовать? Добавлено через 4 минуты Цитата:
Ваши программисты так не могут? |
||
13.05.2020, 19:49 | #449 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 179
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
не совсем про лоджик, про СМарт, сделайте, плз, элемент типа кнопки, но только со входом, типа индикатор-лампочка
|
13.05.2020, 19:52 | #450 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 188
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Элемент-текст, ширина рамки в половину от габарита. скругление в четверть от габарита. Лампочка готова __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|