Конструктором предусмотрены две защиты рекуператора от замерзания:
1) по температуре воздуха вытяжки после рекуператора
2) по датчику давления
У нас есть датчик давления, но не аналоговый, а дискретный.
Также у нас есть и датчик температуры воздуха вытяжки после рекуператора.
Что делать?
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 13:03   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: две защиты рекуператора

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Конструктором предусмотрены две защиты рекуператора от замерзания:
1) по температуре воздуха вытяжки после рекуператора
2) по датчику давления
У нас есть датчик давления, но не аналоговый, а дискретный.
Также у нас есть и датчик температуры воздуха вытяжки после рекуператора.
Что делать?
Называть вещи своими именами, вот что делать))

Датчики давления/температуры именно что защищают рекуператор, превентивно устраняя опасность обмерзания.

Реле давления же просто констатирует факт, что рекуператор уже в шубе и проходимость вытяжки резко ухудшилась.

Другими словами, используйте защиту по температуре, а реле давления положите на склад. Оно не пригодится в этой установке


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 15:53   #3
Boliwar
Новичок
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: две защиты рекуператора

А если датчик температуры только канальный после калорифера, а на пластинчатом рекуператоре реле. И есть байпас с приводом.
Тогда алгоритм будет выглядеть примерно так:
Сработало реле - рекуператор в шубе
Привод закрывает приток рекуп. и снижает обороты ВП до 50%
Вытяжка продолжает течь через рекуператор.
После оттаивания, думаю минут 15 должно хватить, все возвращается назад.
Boliwar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 16:03   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: две защиты рекуператора

Цитата:
Сообщение от Boliwar Посмотреть сообщение
А если датчик температуры только канальный после калорифера, а на пластинчатом рекуператоре реле. И есть байпас с приводом.
Тогда алгоритм будет выглядеть примерно так:
Сработало реле - рекуператор в шубе
Привод закрывает приток рекуп. и снижает обороты ВП до 50%
Вытяжка продолжает течь через рекуператор.
После оттаивания, думаю минут 15 должно хватить, все возвращается назад.
И в холодную погоду мы получим выхоложеное помещение. Алгоритм этот известен, как и известны его недостатки в средней полосе и севернее.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 16:13   #5
Boliwar
Новичок
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: две защиты рекуператора

А калорифер для чего? Или есть установки только с рекуператором? Для этого и снижается приток, чтоб избежать "холодного удара" по калориферу.
Кстати, в макросе "Устр - АВент" входной параметр Uручное какие значения принимает? 1-0 или %?
Boliwar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 16:25   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: две защиты рекуператора

Цитата:
Сообщение от Boliwar Посмотреть сообщение
А калорифер для чего?
При отрицательном балансе вентиляции толку от него чуть больше, чем ноль. Особенно когда на улице -50.


Цитата:
Сообщение от Boliwar Посмотреть сообщение
Кстати, в макросе "Устр - АВент" входной параметр Uручное какие значения принимает? 1-0 или %?
0..1000, но подавать туда что-либо нет практического смысла.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 17:17   #7
Boliwar
Новичок
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: две защиты рекуператора

Ну при -50 за бортом без преднагрева в рекуператор лучше ничего не подавать.
А если в здании несколько приточек. Вряд ли кратковременный дисбаланс сильно скажется на температуре помещения.
А вообще у пластинчатых рекуператоров достаточно ньюансов (расположение, направление потоков и тд). В некоторых случаях можно вообще не дождаться обледенения, лишь только немного инея в холодном углу.
Boliwar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 17:57   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: две защиты рекуператора

Цитата:
Сообщение от Boliwar Посмотреть сообщение
Ну при -50 за бортом без преднагрева в рекуператор лучше ничего не подавать.
А если в здании несколько приточек. Вряд ли кратковременный дисбаланс сильно скажется на температуре помещения.
А вообще у пластинчатых рекуператоров достаточно ньюансов (расположение, направление потоков и тд). В некоторых случаях можно вообще не дождаться обледенения, лишь только немного инея в холодном углу.
Если это организация, то велика вероятность наличия увлажнителей и хорошей влажности в помещениях. И что в заморозку будет выпадать не одна приточка, а все, т.к., скорее всего, они будут одного производителя.

А так-то да, на складе и без увлажнения, рекуператору попросту влаги не хватит замёрзнуть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024