Добрый день! Подскажите новичку в вашей среде разработки, какие макросы будет оптимальнее использовать. Объект - дренажный приямок, необходимо откачивать спаркой насосов до определённого уровня не допуская затопления. Двигатели насосов с индивидуальным частотным преобразователем, связь с ЧРП по Modbus, обратная связь уровня радарный уровнемер 4-20мА.
coldy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2022, 15:12   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор макросов для насосной станции

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1773


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2022, 18:19   #3
coldy
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор макросов для насосной станции

Ну насколько я вижу, там совсем не то собрано, запуск двигателя по схеме звезда/треугольник, дискретные датчики уровня. Я хотел бы собрать алгоритм таким образом, чтобы при запуске 1 насос спарки по рампе вышел в номинальную скорость, потом, по достижению некоторого уровня, подключился электродвигатель 2 насоса и по ПИД регулятору они выровняли скорости и держали оптимальный уровень в приямке, грубо говоря.
coldy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2022, 18:46   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор макросов для насосной станции

Цитата:
Сообщение от coldy Посмотреть сообщение
Ну насколько я вижу, там совсем не то собрано,
Насколько я вижу, в первом сообщении вы тоже не совсем то написали, что сейчас. Вы что-то ещё "забыли" написать или уже можно советовать?


Регулятор: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=964

Датчик: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467

Modbus: https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...h_invertor.htm

Задержки: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=315

Разгон/торможение: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1848


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 18.05.2022 в 19:27
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2022, 19:28   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор макросов для насосной станции

Цитата:
Сообщение от coldy Посмотреть сообщение
собрать алгоритм таким образом, чтобы при запуске 1 насос спарки по рампе вышел в номинальную скорость, потом, по достижению некоторого уровня, подключился электродвигатель 2 насоса и по ПИД регулятору они выровняли скорости и держали оптимальный уровень в приямке

Дренажник с частотниками?
Оптимальный уровень?

Днунах

Цитата:
необходимо откачивать спаркой насосов до определённого уровня не допуская затопления


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2022, 19:43   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор макросов для насосной станции

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение

Оптимальный уровень?

Днунах
Нельзя не признать, что для дренажа это идиотская схема. Но мож там по технологии постоянная откачка рабочего тела нужна с не подающимися учёту расходами. А накопитель маловат.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2022, 20:29   #7
coldy
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор макросов для насосной станции

Расход да, переменный от 400 до 600 кубометров в час, совсем откачивать нельзя, так как грунтовые воды будет вытягивать, затапливать шахту тоже нельзя, так как остановит цех совсем, объём приямка ~400куб.м., там сложная структура со сливными карманами. Посмотрю макросы, спасибо.
coldy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2022, 20:30   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор макросов для насосной станции

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А накопитель маловат.
Там еще радарный уровнемер 4-20мА есть.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2022, 20:39   #9
coldy
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор макросов для насосной станции

А в чём проблема? Просто агрессивная технически загрязнённая нефтемаслопродуктами вода, её щупами или поплавковыми датчиками нереально промерить.
coldy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2022, 20:44   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор макросов для насосной станции

Цитата:
Сообщение от coldy Посмотреть сообщение
Расход да, переменный от 400 до 600 кубометров в час, совсем откачивать нельзя, так как грунтовые воды будет вытягивать, затапливать шахту тоже нельзя, так как остановит цех совсем, объём приямка ~400куб.м.
Так в чем проблема? А выравнивать производительности насосов штука тоскливая. Насосы-то что умеют?

Цитата:
агрессивная технически загрязнённая нефтемаслопродуктами вода, её щупами или поплавковыми датчиками нереально промерить.
Но аварийный поплавок стоит поставить.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2022, 20:50   #11
coldy
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор макросов для насосной станции

У меня есть рабочий такой алгоритм для S7-300, со стандартными FC, не думаю, что его адаптировать под другой ПЛК нереально.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Но аварийный поплавок стоит поставить.
Безусловно
coldy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2022, 20:58   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор макросов для насосной станции

Цитата:
Сообщение от coldy Посмотреть сообщение
У меня есть рабочий такой алгоритм для S7-300, со стандартными FC, не думаю, что его адаптировать под другой ПЛК нереально.
Ну тогда вам макросы особо и не пригодятся.

Главное контроллер найти...


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2022, 21:08   #13
coldy
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор макросов для насосной станции

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение

Главное контроллер найти...
Ну собственно в этом и смысл, заранее найти альтернативы для простых насосных агрегатов, ИТП, венткамер и вентустановок цеха, пока запасы не кончились
coldy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 09:09   #14
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор макросов для насосной станции

А вообще для насосных станций когда-то обещали Конструктор...
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 11:48   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор макросов для насосной станции

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну тогда вам макросы особо и не пригодятся.

Главное контроллер найти...
А что его искать, SMH2010 или Pixel для этого выше крыши. Первый и не переставал выпускаться, второй уже стартовал.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 13:04   #16
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор макросов для насосной станции

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А что его искать, SMH2010 или Pixel для этого выше крыши. Первый и не переставал выпускаться, второй уже стартовал.
Т.е. сроки уже не 18 месяцев? Ну и слава тебе Господи. "Воистину".

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 21.05.2022 в 11:53
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 13:08   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор макросов для насосной станции

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Т.е. сроки уже не 18 месяцев? Ну и слава тебе Господи. "Воистину".
На него очередь как до Луны. Но не 18 мес, это верно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 21.05.2022 в 11:53
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024