контролер SMH2G c внешней FRAM 128k. Создан проект в конструкторе с кондиционерами где необходима память моточасов и в дальнейшем планируется регистрация моточасов вентиляторов.
Чтобы перевести проект на FRAM необходимо в начале проекта создать «ARRAY(long)» с длинной 61440/4=15360 . Я правильно понимаю? или делается как то по другому.
serg_19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 19:24   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Организация памяти FRAM

Цитата:
Сообщение от serg_19 Посмотреть сообщение
контролер SMH2G c внешней FRAM 128k. Создан проект в конструкторе с кондиционерами где необходима память моточасов и в дальнейшем планируется регистрация моточасов вентиляторов.
Чтобы перевести проект на FRAM необходимо в начале проекта создать «ARRAY(long)» с длинной 61440/4=15360 . Я правильно понимаю? или делается как то по другому.
В справке всё написано. С картинками.

http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...ock_eeprom.htm

Вы понимаете всё правильно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024