Добрый день,


Стоит задача использовать smh-2gi как промышленный комп, у нас уже есть программа работающая под линуксом написана на java использует еще кучку сторонего по java php mysql svg javascript html ajax css sqlite apatch2. Можно ли использовать данный девайс для опроса входов без использования SMLogix и создания проектов. исключительно своим софтом, и как доставить необходимые нам пакеты ? apt-get opkg не работает, можно ли поставить на него debian или ubuntu,?

Кто нибудь делал чтонибуть подобное на smh-2gi.?
predator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 10:43   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дополнительный soft smh-2gi

Цитата:
Сообщение от predator Посмотреть сообщение
Добрый день,

Стоит задача использовать smh-2gi как промышленный комп, у нас уже есть программа работающая под линуксом написана на java использует еще кучку сторонего по java php mysql svg javascript html ajax css sqlite apatch2. Можно ли использовать данный девайс для опроса входов без использования SMLogix и создания проектов. исключительно своим софтом, и как доставить необходимые нам пакеты ? apt-get opkg не работает, можно ли поставить на него debian или ubuntu,?

Кто нибудь делал чтонибуть подобное на smh-2gi.?
Можете чуть подробнее рассказать о своей задаче?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 11:15   #3
predator
Новичок
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дополнительный soft smh-2gi

Мы сейчас используем обычные компьютеры с ОС Ubuntu server 12.04 но необходимо перейти на промышленные ПЛС. Взяли smh-2gi на пробу так как заявлено что установлен линукс и имеются входы для подключения различных датчиков. наша программа опрашивает по 485 интерфейсу контроллеры в основном овен к которым подключены различные датчики причем в самом большом проекте используется до 100 датчиков, формирует свое сообщение в своем протоколе и отправляет на сервера. для отправки используются как каналы gprs так и обычная локалка. Софт собственная разработка в которую вложено много сил и времени. Хочется понять возможно ли использование smh-2gi в качестве головного компьютера. софт использует минимум ресурсов как по памяти так и по размеру БД .
predator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 11:23   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дополнительный soft smh-2gi

Цитата:
Сообщение от predator Посмотреть сообщение
Хочется понять возможно ли использование smh-2gi в качестве головного компьютера. софт использует минимум ресурсов как по памяти так и по размеру БД .
У слов "софт использует минимум ресурсов" есть конкретные цифры?

В БД тоже больше важен не размер, а количество открытых БД и частоту обращения к ним.

Под словом "Java" вы имеете ввиду ява-машину на стороне сервера или на стороне клиента?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 17:24   #5
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дополнительный soft smh-2gi

Цитата:
Сообщение от predator Посмотреть сообщение
Взяли smh-2gi на пробу так как заявлено что установлен линукс и имеются входы для подключения различных датчиков.
На борту есть 5 din и 3 dout. Если они Вам не нужны, то можете удалить из файла /projects/start запуск наших программ и добавить вызовы своих. Должно заработать, поскольку ком-порты, USB и прочее будут свободны. Если захотите использовать МРы или МС, то придется либо писать свою реализацию протокола связи, либо использовать наше ядро в качестве посредника.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024