|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
29.05.2014, 17:02 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2014
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Алгоритм подключения Pixel к компу (решено)
Здравствуйте
Существует ли разработанный алгоритм создания соединения Pixel с компом (что-то типа step by step)? Чтобы четко пошагово (и еще лучше со скриншотами) были описаны все необходимые действия - от настроек на компе до настроек в SMlogix. А то я полдня убил пытаясь подключиться к Pixel-1211-02-0 через конвертер USB - RS485 (производства Regin), которым уже много раз подключался к Corrigo без проблем, и ничего у меня не получилось. И настройки порта пытался по-всякому менять... А все что происходило, это на пикселе при запуске поиска связи в лоджике моргал диод "С1" и дальше тишина. |
29.05.2014, 17:10 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Алгоритм подключения Pixel к компу
Цитата:
Второе: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Guides/ __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.05.2014, 17:28 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2014
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Алгоритм подключения Pixel к компу
Спасибо Арсений, но эти материалы я уже видел
может быть какие какие-то настройки com-порта вроде "четность" и др. надо менять? или остается только вариант с ICP CON i7561 (USB <> RS-485), ICP CON i7520 (RS232 <> RS-485), Moxa Uport1150 (USB <> RS-485) ? |
29.05.2014, 18:24 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Алгоритм подключения Pixel к компу
Цитата:
Судя по тому, что С1 мигал, ваш конвертер недостаточно быстр для модбаса. Т.е. контроллер ответил на запрос, но конвертер в это время "телился" с переключением на приём. Можете попробовать выбрать более низкие скорости для связи, там тайм-ауты побольше слегка. Вдруг получится. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.08.2014, 13:05 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Алгоритм подключения Pixel к компу
Соединение с Pixel 25xx
В Pixel Скорость 115200 Parity - none - обязательно для С2000-USB (белый корпус) Stop bits - 2 или 1 - любой для С2000-USB Byte syze - 8 - обязательно для С2000-USB в MOXA 11500 BaudRate - 115200 Data bits - 8 Parity - Odd Stop bits - 2 или 1 Flow control - none в С2000-USB скорость - 115200 биты данных - 8 - любые с Pixel четность - нет - любые с Pixel стоповые - 2 или 1,5 или 1 - любые с Pixel управление потоком - нет |