Как подключить нз контакт к модулю MR120 ?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 13:29   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: MR120 Подключение НЗ контакта

Инструкция с 30 страницы говорит, как это делать.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.

Последний раз редактировалось Arsie, 28.05.2018 в 13:59
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 13:47   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR120 Подключение НЗ контакта

Это общий провод контактов соединить с + мр120 и в лоджике выставить "1" на фбд блоках нз контактов датчиков ?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 14:29   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR120 Подключение НЗ контакта

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Это общий провод контактов соединить с + мр120 и в лоджике выставить "1" на фбд блоках нз контактов датчиков ?
Да, соединить. Только "1" вроде не нужно выставлять.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 16:03   #5
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR120 Подключение НЗ контакта

Это на НО контактах хорошо работает, а как НЗ подключить ?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 16:05   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR120 Подключение НЗ контакта

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Это на НО контактах хорошо работает, а как НЗ подключить ?
Да всё то же самое там по подключению.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 16:24   #7
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR120 Подключение НЗ контакта

подключаешь НЗ- аварии лезут (программа конструктора), можно конечно на НО контакты перерисовать схему, но вопрос научный так сказать
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 16:28   #8
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: MR120 Подключение НЗ контакта

Просто измените логику обработки программы с НО на НЗ. уж в конструкторских программах это более чем просто.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 16:37   #9
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR120 Подключение НЗ контакта

Логика НЗ, т.е. в фбд на входах НО/НЗ установлены "0"
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 16:40   #10
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: MR120 Подключение НЗ контакта

Читайте, пожалуйста, все символы. Там указано "НО/~НЗ", что означает "Нормально открытый / НЕ нормально закрытый". Следовательно 1 - НО, 0 - НЗ.
Только в случаях со входом пикселя - инверсия в самом контроллере, это тоже надо учитывать.
Самый простой подход - выставить такую цифру туда, когда не возникает аварий, которых нет.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 16:49   #11
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR120 Подключение НЗ контакта

Пасиб, попробую.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 22:41   #12
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR120 Подключение НЗ контакта

Провел испытания на макете. Все верно, для НЗ контакта надо выставить "1" . При этом светится индикатор соответствующего входа. Изменить так, чтобы он светился в случае размыкания контакта , насколько понимаю , не получится.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 11:19   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR120 Подключение НЗ контакта

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Провел испытания на макете. Все верно, для НЗ контакта надо выставить "1" . При этом светится индикатор соответствующего входа. Изменить так, чтобы он светился в случае размыкания контакта , насколько понимаю , не получится.
Это аппаратный индикатор. Есть напряжение на входе - светится. Нет напряжения - не светится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024