Добрый день, был в работе контроллер SMH2010, управлял системой микроклимата в контейнера, и работал так 11 лет вопросов к нему не было.
Лето вышла ошибка Logix InstrErr Code - 0x2A01 Adr.- 0x00011BF6 ну и в принципе остановилась работа системы. Мы заказали новый контроллер, но как оказалось перенести алгоритм со старого не возможно. 1. Может ли данная ошибка бы связана с "износом" флеш памяти т.е. у Вас на форуме где-то промелькнула информация что ресурс позволит работать 11 лет. и стоит её просто заменить? 2. У Вас два довольно нормальных конструктора для теплоузла и вентиляции, а случайно для микроклимата нету ? А то писать весь проект в лоджике вообще не вариант, программистов в наших рядах нет - только юзеры . |
03.10.2019, 13:12 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
Цитата:
Износ тут не при чём. Микроклимат - это очень уж широкое понятие. Вентиляция тоже микроклимат обеспечивает, например. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.10.2019, 08:55 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
С батарейкой мы уже игрались, не помогает.
Данная ошибка появляется не всегда сразу, может через час вылезти после перезагрузки, а может и через минуту. Я уже думал про конструктор с вентиляцией, будем колхозить из него походу, правда там нет попеременного включения кондиционеров, ну и много чего нету... В принципе если не найдём решения с этим вопросом не у Вас не у производителя контейнера - соберём на терморегуляторах. Ну а описание системы микроклимата лежит во вложении... Меня более интересовал вопрос, есть ли расшифровки аварийных сообщений данного типа, может она указывает на конкретную неисправность ? Внешних повреждений нет вроде. |
07.10.2019, 15:07 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
Питается контроллер от трансформатора или от блока питания?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.10.2019, 06:57 | #5 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
Когда был в щите, то питался от RPS-C2014B, сейчас мы демонтировали контроллер и он питается от лабораторного источника питания.
Да я тоже сначала подозревал источник питания, но увы, всё тоже самое. Авария "Logix InstrErr Code" приходит рамдомно может сразу выскочить, а может и час поработать. Собрали типа стенда на тумблерах и светодиодах и на данный момент тестим старый блок ну и учимся программировать новый . |
10.10.2019, 10:55 | #6 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
10.10.2019, 20:03 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
Цитата:
Вот что ещё хочется спросить: 1. При включении нового (из коробки) контроллера в нем была тестовая программа, можно ли её где нибудь скачать? 2. У вас там нигде нет макроса управления двумя кондиционерами - с возможностью ротации и аварийного включения второго если работающий кондиционер не стравляется? |
|
11.10.2019, 11:11 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
Цитата:
2) Поищите на форуме макрос для двух насосов и включении второго, если первый не справляется. Если загрузка помогла, то это одно из трёх: а) Повреждена память. Маленькая программа не попадает на область повреждения. Большая программа попадёт. Контроллер неисправен. б) Флеш-память "утекла", загрузка программы обновила ячейки. Контроллер условно исправен, проблема проявится через аналогичный срок, когда ячейки заново "утекут". в) Произошёл сбой памяти из-за внешнего воздействия (та же радиация, например). В результате одна ячейка "утекла". Данные сбои носят вероятностный характер с очень низкой степенью вероятности. Загрузка программы обновила ячейку. Контроллер полностью исправен. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.10.2019, 19:29 | #9 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
Цитата:
1.Начальная программа нужна была только для того что прикольно тестила дисплей, входы, выходы, а так да применения ей нет. 2. При усложнении проекта контроллер действительно дал сбой, но на стадии загрузки, ну и тут тоже есть варианты: а, Либо это случай 2.а и контроллер неисправен. б, Либо новая версия лоджика не совместима с существующим ядром. Сейчас более не буду "играться" со старым контроллером, позже когда новый допилю, то и просто заменю мегу и флеш за одно, жалко столь прикольный контроллер на полку забрасывать... Как я понял из форума: 1. в меге храниться "ядро" и скомпилированный проект, а в флешке данные "уставок", журнал и.т.д. ? 2. На счет макроса "двух насосов", пока он для меня слишком сложен. |
|
14.10.2019, 09:35 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
Цитата:
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1432 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.10.2019, 14:13 | #11 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
Цитата:
Проект в новый контроллер грузится и запускается, а в старый контроллер может загрузится и контроллер не стартует ( пустой экран ) или выскакивает "Logix InstrErr". И у меня комп с нормальным com портом, через USB ошибки были, поэтому нашел комп с нормальным портом. |
|
14.10.2019, 14:20 | #12 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
15.10.2019, 06:26 | #13 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
|
15.10.2019, 10:45 | #14 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
Проверили ваш проект, грузится.
- возможно помехи на преобразователь, попробуйте протестировать на столе - у меня был глюк, когда моя система грузила проекты с этой ошибкой, для эксперемента попробуйте загрузить с другой машины. Помогло удаление начисто+какого-то софта и установка заново. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 03.03.2020 в 11:20 |
03.03.2020, 09:20 | #15 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
Добрый день, наконец то китайцы прислали USBASP, что бы поменять(обновить) прошивку на этом контроллере,
1. у меня контроллер: С2010С-4223-01-6 сер номер:110947 т.е прошивка для него - xxx3-01-x.a90 2. Так как UsbAsp не поддерживается рекомендованными Вами программами то была выбрана программа AVRDUDE_Prog 3.3, в принципе она видит контроллер и указанную прошивку заливает в контроллер, но я не проверил fuses и контроллер не заработал. На дисплее версия по 02.20.0001.Е и лоджик не может в него загрузить ничего... Можно ли у Вас узнать правильную комбинацию Fuses так как в описании не все указаны и непонятно что такое "Full amplitude". скрин с сайта http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog...part=ATmega128 с калькулятором я вложил... Последний раз редактировалось shaiw, 03.03.2020 в 09:24 Причина: забыл приложить скрин |
03.03.2020, 11:33 | #16 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
03.03.2020, 13:01 | #17 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
А можно у Гугла спросить Вашего настройки в фьзах тактового генератора, мой мне даёт кучу комбинаций,
Понятно что внешний Hf и 1к СК, а задержка нужна и какая? |
03.03.2020, 16:25 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
Цитата:
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/soft/ __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.03.2020, 10:55 | #19 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
Цитата:
1. вопрос - на индикаторе надпись " Kernel of SMLogix 02.20.0001.E (c) Segnetics 2006 - ЭТО УЖЕ НОВОЕ ЯДРО? 2. сейчас не один проект не "помещается" в контроллер так и пишет лоджик нету места, причём любой проект даже очень маленький - физический проект "хранится" во внешней флеш памяти? |
|
04.03.2020, 14:17 | #20 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
Цитата:
Версия ядра должна быть 244 или 246. Попробуйте обнулить еепром меги. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.07.2021, 11:55 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
Добрый день.
Сегодня прислали фотографию с экраном. Утверждают, что появилось во время работы. После отключения питания работа восстановилась. Контроллер проработал исправно года 3. Что это означает и чего можно ожидать далее? |
07.07.2021, 12:08 | #22 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
Цитата:
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5156 __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
07.07.2021, 13:17 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
Постоянка, 24В.
Так что? Уже менять контроллер? |
07.07.2021, 13:27 | #24 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
А про батарейку в начале темы читали?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.07.2021, 13:58 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
Про батарейку читали. Но пока обошлось отключением питания (общего). Вы ответьте, что делать? Менять контроллер или батарею? Или перезаливать проект?
|
07.07.2021, 14:39 | #26 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
Один раз это случилось? Или повторяется? Наблюдением поделитесь?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.07.2021, 14:41 | #27 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
Если батарея менее 2.8В и нужны часы - менять батарею. Иначе - отключить.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.07.2021, 16:11 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
Пока первый и единственный раз за всё время. Но заказчик поднял панику. Пообещал ему связаться с производителем контроллера и узнать, что делать.
Добавлено через 12 минут И ещё вопрос не по теме, но раз уж все тут собрались: сегодня отправил заказчику (уже другому) файл проекта для самостоятельной заливки и ссылку на последнюю версию Logix(a) - 3.33. В контроллере (TRIM5) проект декабря 2020 года (вероятно версии 3.30 или 3.32) При попытке загрузить проект Logix начал ругаться на устаревшее ПО в контроллере. Поставили Logix 3.30 - не открывается: версия открываемого проекта более новая. Установили Logix 3.32 - проект открылся, но снова устаревшее ПО в контроллере. Как быть-то теперь? Там ещё модуль FMR, его тоже перешивать нужно? Последний раз редактировалось dp38, 07.07.2021 в 16:27 |
07.07.2021, 18:02 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
Пошло дело! Теперь второй случай за сегодня.
Я так понимаю, что коды особого значения не имеют. Манипуляции с батареей устраняют проблему или только сбрасывают аварию? Что ответить заказчику? Отправлять контроллер в ремонт? |
07.07.2021, 19:04 | #30 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
Авария может возникать из-за севшей батареи. Батарею в этом случае нужно убрать или подождать, пока сядет сильнее.