Программа в контроллере находится в скомпилированном виде, а софт не поддерживает выгрузки.
Поэтому выгрузить программу из контроллера невозможно. Совсем невозможно. Совсем-совсем-совсем. Именно поэтому вы в справке и РЭ не можете найти описания процесса выгрузки. Просто нечего описывать. Нет выгрузки, нет и описания. Будет выгрузка, появится и описание. Планируем ли мы делать выгрузку? Нет, не планируем. ------------------------ Однако есть частные случаи. Случай первый. Требуется сохранить резервную копию программы (backup). Актуален для контроллеров Pixel-25xx и SMH2G. Только Pixel старшей модели, с числом 25 в начале кода и только SMH2G. У остальных этой функции нет ни "наверно", ни "может быть" ни даже "чуть-чуть". У Pixel-12xx этой функции тоже нет. Он только восстанавливается из резервной копии, создавать её он не умеет. Для выполнения резервирования вам потребуется Модуль Памяти на 256Кб. Часто хватает и модуля на 128Кб, но лучше чуть переплатить, чем гадать "влезет / не влезет". Резервная копия сохраняется на Модуль памяти с помощью скачивания и просмотра РЭ на эти контроллеры. Там всё описано по шагам и с цветными картинками. Повторять это описание на форуме не имеет никакого практического смысла. А пошаговую инструкцию из РЭ можно даже распечатать. Очень удобно. РЭ на Pixel: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/manual/ РЭ на SMH2G: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2G/ Случай второй. Требуется скопировать программу на другой контроллер. Сохраняете программу на модуль памяти, и восстанавливаете эту копию на другом контроллере. Процесс также описан в РЭ. Ссылки на РЭ даны выше, но на всякий случай я повторю: РЭ на Pixel: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/manual/ РЭ на SMH2G: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2G/ ------------------- Иногда возникает правомерный вопрос: "как сделать резервную копию для контроллера Pixel-12xx?". Отвечаю: программу для контроллера Pixel-12xx загружаете из лоджика в контроллер Pixel-25xx и сохраняете её на модуль памяти. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |