Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 22.12.2021, 18:17   #1
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Элкалорифер предподогрева (решено)

Приточка с камерой смешения и электрокалорифером предподогрева с собственным датчиком температуры.
Можно ли применить для этого макрос пластинчатого рекуператора? В качестве датчика температуры воздуха после калорифера предподогрева использовать Твытяжки норма ?
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 18:18   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Элкалорифер предподогрева

Цитата
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Приточка с камерой смешения и электрокалорифером предподогрева с собственным датчиком температуры.
Можно ли применить для этого макрос пластинчатого рекуператора? В качестве датчика температуры воздуха после калорифера предподогрева использовать Твытяжки норма ?
Где физически установлен калорифер? Что ещё есть в установке?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 18:57   #3
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Элкалорифер предподогрева

Первым экал предподогрев до -10*С, затем камера смешения, потом экал 2 основной до +25*С. В камеру смешения влажный воздух с вытяжки, предподогрев, чтобы не обмерзало.
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 19:36   #4
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Элкалорифер предподогрева

Схема
Рецирк. заслонка нерегулируемая.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  M992 Концепция.JPG
Просмотров: 48
Размер:  435.8 Кбайт  
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 22:03   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Элкалорифер предподогрева

Цитата
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Первым экал предподогрев до -10*С, затем камера смешения, потом экал 2 основной до +25*С. В камеру смешения влажный воздух с вытяжки, предподогрев, чтобы не обмерзало.
Управление байпасом - на предподогрев, датчик за предпологревом как датчик вытяжки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 22:18   #6
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Элкалорифер предподогрева

С макроса рекуператора U подать на макрос электрокалорифера , так нормально будет ?
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2021, 00:06   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Элкалорифер предподогрева

Цитата
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
С макроса рекуператора U подать на макрос электрокалорифера , так нормально будет ?
OUT вычесть из 1030 и подать на U электрокалорифера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вывод % в блоке SCREEN(int) (решено) mihanic Готовые решения 2 10.06.2022 12:21
Segnetics+Lectus (решено) Gelo71 Форум Segnetics 10 01.11.2021 14:30
Внутренняя неисправность FMR-2222 (решено) andre Вопросы о FMR и MRL 4 03.05.2020 11:34
Проект по умолчанию (решено) AKArmor Форум Segnetics 2 15.10.2017 12:49


Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023