|
SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
11.07.2019, 23:50 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Сетевые насосы в ИТП
Здравствуйте.
Имеется теплопункт. 1 контур отопления, 1 контур ГВС. Но есть основной/ резервный насосы на т.сети, т.е перед теплообменниками. Как максимально красиво реализовать это в конструкторе? Контроллер 4G Заранее Спасибо. |
12.07.2019, 11:25 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Сетевые насосы в ИТП
Отображение, конечно, будет не соответствовать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.07.2019, 13:13 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Сетевые насосы в ИТП
Это ИТП на северах. По проекту поставлены сетевые насосы(осн/рез) на вводе.
По контуру ХВС я знал. Вопрос как раз в изменении/закрашивании надписей и картинок "ХВС" надписью "Сетевые насосы". Смарт экран не закрашивает. Как понимаю, закрасить можно только картинкой? |
12.07.2019, 15:16 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Сетевые насосы в ИТП
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
12.07.2019, 18:44 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Сетевые насосы в ИТП
Закрасил. Спасибо. Паинт наше все!
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП | Arsie | Трим5 в роли АРМ (диспетчеризация) | 65 | 27.02.2023 20:12 |
Конструктор и панель ИТП, вопросы | vlanaz | SMConstructor (теплопункты) | 54 | 30.11.2020 17:52 |
SMConstructor ИТП. Журнал. Ошибка вывода на экран | Gluran | SMConstructor (теплопункты) | 18 | 25.05.2020 13:40 |
Сетевые переменные SMH4 | surgutking2018 | Вопросы о SMH4 | 6 | 29.01.2020 21:49 |
Вопросы по проекту ИТП | Maces | Вопросы о программировании | 27 | 10.06.2019 07:25 |