Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
Подскажите, как грамотно создать программу в конструкторе для небольшого бассейна (14м2)? Имеется: приточный EC вентилятор, вытяжной EC вентилятор, эл. нагреватель, заслонка рециркуляции, датчик температуры в приточном канале, датчик влажности 0-10V в вытяжном канале. Задача поддерживать t воздуха 30°C, относительную влажность 60%. Логика работы на картинке.
Посоветовали создать проект с частотным регулированием и регулированием по CO2, вместо него использовать датчик влажности. Рабочий вариант? Как тогда быть с рециркуляцией? Она же для поддержания температуры работает в конструкторском проекте? |
05.06.2020, 18:08 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
Цитата:
Затем добавить в проект регулятор и натравить его на влажность. Управлять он будет рециркуляцией. Наружная температура не важна, т.к. по влажности всё и так когда надо откроется и закроется. В вашей схеме есть недостаток: рециркуляция должна подмешивать перед калорифером. Иначе ему будет не очень сладко зимой, если это вода. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.06.2020, 18:56 | #3 |
Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
Такая схема будет правильной? Клапна на заборе и выбросе воздуха должны работать в противофазе с клапаном рециркуляции?
|
15.06.2020, 11:16 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
Да, это более правильно. Заслонки в противофазе. Можно сэкономить и вытяжной клапан поставить обычный привод, а не 0-10В.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.05.2022, 15:32 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
Цитата:
На одном аналоговом выходе Aо1 3 привода Все привода на 24В постоянного напряжения Gruner Серия 227 / 227C-024-15 на притоке привод 8ВА на вытяжке и рециркуляции по 4,5Ва итого по Ao1 17ВА это примерно 0,71А (возможно я неправильно посчитал) на Ao0 привод ESBE ARA569 7BA (примерно) ПС я прочитал тему про нагрузку аналоговых выходов (Арсений) НО у меня почему-то ПЛК всегда выпадал в защиту по перегрузу АО. Возможно это из-за использования звонковых трансформаторов переменного напряжения Сейчас хочу попробовать на стабилизированном постоянном... мощностью Ватт 40 Возможно я заблуждаюсь... ПС хотел сэкономить на MR ну что уж тут говорить... __________________ Алексей - это диагноз.... =) Последний раз редактировалось CPU8bit, 12.05.2022 в 15:53 |
|
12.05.2022, 17:38 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
Подключите привода каскадом и будет нагрузка на выходе Aо1 будет меньше.
__________________ Саня |
12.05.2022, 17:52 | #7 | ||
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
Цитата:
Цитата:
привода вели себя неадекватно, проверяли и полярность и расключение. По отдельности работали а вот каскадом нет. Выход у приводов был слабоват __________________ Алексей - это диагноз.... =) |
||
12.05.2022, 18:25 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
плохой совет.
|
12.05.2022, 21:27 | #9 |
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
Вот.. вот И мы о том же.... сталкивались...
Вот тут вычитал интересную вещь.... Думаю..... А вы что скажите? __________________ Алексей - это диагноз.... =) |
12.05.2022, 22:05 | #10 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
Цитата:
Цитата:
Весьма странная схемотехника. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 12.05.2022 в 22:29 |
||
13.05.2022, 00:50 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
Согласен. Тогда правильнее будет поставить дополнительный модуль MR504 или MR602 и не придется колхозить.
__________________ Саня |
13.05.2022, 01:12 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
Я в одном проекте подключал каскадом.
Так там это допускается. __________________ Саня |
13.05.2022, 07:12 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
не помню, описывал я тут свои приключения на одном объекте или нет, но там как раз была такая схема, плюс вся коммутация была сделана через ШУ.
плюс монтажники не очень удачно развели питание вентов и сигнальные кабели. венты от пч. ну и там свистопляска была - ой-ёй. плюс к этому - крайне плохая дискретность управления. первый получает честные плавные 10бит от АЦП и идёт плавно второй с 5..10кОм потенциометра уже получает дискретные скачки - из-за механических люфтов и т.д. как себя ведёт третий - это уже полный пц. даже при выключенных пч. а когда включаешь пч.. зацепил все три на один выход плк - все стало ок. приводы семены, плк тоже. |
13.05.2022, 10:08 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
Цитата:
У меня на нескольких объектах эта схемка уже много лет исправна работает. |
|
13.05.2022, 13:19 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
Цитата:
но я бы искал сопли в проводах или в приводах. звонковые трансы - тоже ведь кто-то додумался... ниче люди не боятся. |
|
13.05.2022, 14:14 | #16 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 13.05.2022 в 14:26 |
|||
13.05.2022, 16:28 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
На объектах была проблема с отрицательным выбросом в момент переключения оборудования, вторая ступень выравняла ситуацию, хоть и 1 микросхема.
|
13.05.2022, 16:31 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
Это указывает на проблему с кабелями. Либо точкой/точками включения, либо с их толщиной.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.05.2022, 21:55 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
на 10В 1мА это 10кОм. я таких AI ни разу не видел.
|
13.05.2022, 23:06 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
14.05.2022, 22:17 | #21 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
Цитата:
ПС... говорят русских не победить.... Это надо проверить на себе... Я верю в то, что ни только наука, но и русская смекалка это супер оружие... __________________ Алексей - это диагноз.... =) |
|