На странице SMConfig в броузере самопроизвольно меняются установленные пределы для переменных.
Устанавливаю для CO2 400-2000, для Hum и Temp 0-100, через некоторое время становится так:

SMConfig.JPG
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 10:17   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Изменение пределов переменных

Проект тоже приложите, пожалуйста, буду тестить.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 20:54   #3
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение пределов переменных

Проект еще сырой, там еще делать и делать.
Отправил на почту поддержки.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 12:54   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Изменение пределов переменных

В вашем проекте совсем нет переменных в конфиге... Или может вы про что-то иное?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 14:58   #5
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение пределов переменных

Настройка отображения переменных делалась на http-страничке SMConfig контроллера, не в Лоджике.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 15:05   #6
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение пределов переменных

Отпишу сюда же, что б темы не плодить.

Исходное положение - настроена cеть SMConnect.
Заходим по http в SMConfig и что-то там меняем, сохраняем изменения.
Запускаем Лоджик, вносим изменения в проект.
Загрузка проекта в контроллер - SMConfig запрашивает залить в контроллер настройки из проекта или импортировать в проект из контроллера.
Выбираем Импорт - стабильно получаем ошибку
SMConfig-2.JPG
Если до загрузки проекта нажать кнопку импорта в баре, то импорт проходит норм.

Наблюдалось на разных проектах на SMH2Gi, SMH4 и TRIM в ролях как сервера, так и клиента.
Лоджик 0106.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 15:34   #7
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Изменение пределов переменных

По теме темы - пока что ничего не заметил, но тестирование продолжается.

По последнему - тут пока можно только продолжать нажимать кнопку в баре. Однако, программистам я передал информацию, поправят.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 11:29   #8
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Изменение пределов переменных

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
На странице SMConfig в броузере самопроизвольно меняются установленные пределы для переменных.
Устанавливаю для CO2 400-2000, для Hum и Temp 0-100, через некоторое время становится так:

Вложение 4964
Не знаю, в чём дело, не наблюдаю я такого поведения. Может есть какой-нибудь рецепт, как это повторить?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 18:58   #9
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение пределов переменных

Не знаю, какой рецепт... Все настроки SMConfig делались на http страничке, не в Лоджике. Может, в этом какой-то затык.
А может в том, что в дереве переменных эти переменные оказались почему-то в группе "Переменные МЕМ", хотя в проекте они такие же обычные переменные, как все остальные? МЕМ-ов ни одной в проекте на назначено.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 19:02   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение пределов переменных

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Не знаю, какой рецепт... Все настроки SMConfig делались на http страничке, не в Лоджике. Может, в этом какой-то затык.
Форматните контроллер, это убьёт базу данных в нём.

Мож в ней и затык, что ошибки какие в ней собрались и танцуют вокруг браузера


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 19:34   #11
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение пределов переменных

Форматить удаленно малость стремно. Может ручками Settings.sqlite подправитть и перезалить можно? Как делал с удаленным вводом панели в сеть vpn.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 19:46   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение пределов переменных

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Форматить удаленно малость стремно. Может ручками Settings.sqlite подправитть и перезалить можно? Как делал с удаленным вводом панели в сеть vpn.
Я в душе не знаю, что там править. Не уверен, что сами разработчики до конца понимают, что они там наворотили))

Как-никак уже третье поколение программистов с ней работает.

Если есть контроллер под рукой, то дайте ему тот же IP, все настройки те же и отформатьте. И перекиньте базу с него на тот контроллер. Предварительно отбекапив, конечно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024