|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.11.2023, 09:05 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
датчик ОВЕН ПД 100
всем здравствуйте, ребята подскажите, какой вписать макрос для того что бы на панели Трим 5 отображались корректные показания с датчика давления овен пд 100 ( датчик 4-20) захожу через Конфигуратор , подключаюсь к FMR и вижу что все показания на AINы приходят, у меня 4 цистерны , 3 из них пустые, а 4 я заполнил немного водой, и соответственно на датчике появилось значение 4.9 мАм то есть это где то процентов думаю 5, но визуала нет, проценты заполнения цистерны как были на 0 так и остались, возле этого датчика стоит температурник, и он отображается корректно , схему датчика и макросов прилогаю, подскажите правильную
|
08.11.2023, 09:11 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: датчик ОВЕН ПД 100
лучше бы проект приложили
у вас неправильно производится пересчет показаний датчика (мА) в целевую величину (в %, в метры или что вам там надо) Добавлено через 5 минут линейная интерполяция - гугл в помощь p.s. возможно, меня с утра Арсений покусал, но чот я злой. зачем в программирование плк лезут люди, которые не в курсе школьных арифметических вычислений? |
08.11.2023, 09:17 | #3 |
Новичок
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: датчик ОВЕН ПД 100
|
08.11.2023, 09:19 | #4 |
Новичок
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: датчик ОВЕН ПД 100
прикладываю еще один скрин
|
08.11.2023, 09:27 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: датчик ОВЕН ПД 100
|
08.11.2023, 09:28 | #6 |
Новичок
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: датчик ОВЕН ПД 100
|
08.11.2023, 09:32 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: датчик ОВЕН ПД 100
|
08.11.2023, 09:35 | #8 |
Новичок
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: датчик ОВЕН ПД 100
|
08.11.2023, 09:37 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: датчик ОВЕН ПД 100
|
08.11.2023, 09:39 | #10 |
Новичок
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: датчик ОВЕН ПД 100
|
08.11.2023, 09:47 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: датчик ОВЕН ПД 100
|
Благодарность от: |
08.11.2023, 09:48 | #12 |
Новичок
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: датчик ОВЕН ПД 100
|
08.11.2023, 09:49 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: датчик ОВЕН ПД 100
Ну и конечно ёмкость должна быть открытой (работать не под давлением)
|
08.11.2023, 09:50 | #14 |
Новичок
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: датчик ОВЕН ПД 100
да, емкость открытая
Добавлено через 2 минуты получается мне нужно откорректировать верхнее значение датчика в конфигураторе, я правильно понимаю? |
08.11.2023, 10:02 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: датчик ОВЕН ПД 100
|
08.11.2023, 10:05 | #16 |
Новичок
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: датчик ОВЕН ПД 100
|
08.11.2023, 10:34 | #17 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: датчик ОВЕН ПД 100
самое важное - емкость должна быть такой формы, чтобы зависимость объема жидкости от высоты была линейная
грубо говоря, бак в виде параллелепипеда имеет линейную зависимость (если пренебречь деформацией бака по мере заполнения) а цистерна цилиндрической формы с полусферическими торцами, лежащая на боку - нелинейную |
08.11.2023, 10:42 | #18 | ||
Новичок
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: датчик ОВЕН ПД 100
Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
|
||
08.11.2023, 10:50 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 179
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: датчик ОВЕН ПД 100
Цитата:
https://disk.yandex.ru/i/LceRvvl2IEZHDQ |
|
Благодарность от: |
08.11.2023, 10:53 | #20 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 188
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: датчик ОВЕН ПД 100
Цитата:
Макрос TermoSensor_2G_v3.2m(lite).msl Тип датчика 8. Посчитайте значение на входе MAX. Насколько я понимаю, там должно быть 6 для получения результата в метрах и 50 для получения результата в процентах. Аналоговый вход в конфигураторе должен показывать 20 при 20мА. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
08.11.2023, 11:24 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: датчик ОВЕН ПД 100
Цитата:
Надеюсь снаружи. Зачем такие сложности? Там два действия из арифметики - отнять и умножить. И кстати отнять ток при пустом баке. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
08.11.2023, 11:39 | #22 | ||
Новичок
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: датчик ОВЕН ПД 100
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 3 минуты можете показать пример, как построить блоки от AINа до вывода на визуализацию? |
||
08.11.2023, 11:52 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 188
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: датчик ОВЕН ПД 100
Я тоже не понимаю, что вы спрашиваете. Как одно число на другое поменять или что?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.11.2023, 11:55 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: датчик ОВЕН ПД 100
Могу конечно. А что с арифметикой совсем плохо?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
08.11.2023, 12:32 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: датчик ОВЕН ПД 100
-4 (мА)
*19,125 (306%/16мА) |
08.11.2023, 12:44 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: датчик ОВЕН ПД 100
19,13265306 если точнее, там при 20mA 306,122449% получается
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |