Добрый день. Есть контроллер Matrix 1021-70-0. На аналоговом выходе нет напряжения, хотя лоджик показывает 1015. Даже другие значения подставляю никак. На выходе напряжения нет. лоджик 32.
Sid30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2021, 13:57   #2
Sid30
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix Аналоговый выход не работатет

Еще такие вещи происходят. но это на 33 лоджике ,уже откатился на 32.
Изображения
Тип файла: jpg 1619603693486.jpg (494.8 Кбайт, 65 просмотров)
Sid30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2021, 14:24   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix Аналоговый выход не работатет

Цитата:
Сообщение от Sid30 Посмотреть сообщение
Добрый день. Есть контроллер Matrix 1021-70-0. На аналоговом выходе нет напряжения, хотя лоджик показывает 1015. Даже другие значения подставляю никак. На выходе напряжения нет. лоджик 32.
При 1015 должно быть около 1 вольта. Покажите фотографию, как измеряете, пожалуйста.


Добавлено через 17 секунд


Цитата:
Сообщение от Sid30 Посмотреть сообщение
Еще такие вещи происходят. но это на 33 лоджике ,уже откатился на 32.
33 какой именно?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2021, 14:27   #4
Sid30
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix Аналоговый выход не работатет

лоджик 3.33.0213
ТААК, поподробней с этого момента 1015 около 1 вольта, ???=10 Вольт??
Sid30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2021, 14:39   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix Аналоговый выход не работатет

Цитата:
Сообщение от Sid30 Посмотреть сообщение
лоджик 3.33.0213
ТААК, поподробней с этого момента 1015 около 1 вольта, ???=10 Вольт??
Задание в милливольтах. 10000 мВ = 10 В.


Цитата:
Сообщение от Sid30 Посмотреть сообщение
контроллер Matrix 1021-70-0. На аналоговом выходе нет напряжения, хотя лоджик показывает 1015.
Давайте лучше поговорим о том, почему вы не увидели старину Вольта. Выход неисправен?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2021, 14:42   #6
Sid30
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix Аналоговый выход не работатет

[QUOTE=Arsie;65545]При 1015 должно быть около 1 вольта.


Фото сделать нет возможности. Измеряю на контроллере без проводов относительно "земли" и Aout4, клеммники рядом.
При 1015 около 1 Вольта было видимо, прыгали показания то 0 то 1 ( у тестера предел большой, мВ не измерить к сожалению).
Sid30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2021, 14:44   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix Аналоговый выход не работатет

Цитата:
Сообщение от Sid30 Посмотреть сообщение
При 1015 около 1 Вольта было видимо, прыгали показания то 0 то 1 ( у тестера предел большой, мВ не измерить к сожалению).
Ясно


Добавлено через 54 секунды


Цитата:
Сообщение от Sid30 Посмотреть сообщение
лоджик 3.33.0213
Установите более свежий и отформатируйте контроллер. Стало лучше?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2021, 14:46   #8
Sid30
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix Аналоговый выход не работатет (нет проблемы)

А насчет 10000 это круто!!!
Работает!
только у матрикса такая история? ну так чтоб на будущее.
Sid30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2021, 14:48   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix Аналоговый выход не работатет (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Sid30 Посмотреть сообщение
А насчет 10000 это круто!!!
Работает!
только у матрикса такая история? ну так чтоб на будущее.
РЭ читайте почаще, вопросов будет поменьше

У Матрикса, ФМР и МРЛ.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2021, 15:03   #10
Sid30
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix Аналоговый выход не работатет (нет проблемы)

Арсений, Если не затруднит, выделите текст.

Последний раз редактировалось Arsie, 28.04.2021 в 15:41 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Sid30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2021, 15:35   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix Аналоговый выход не работатет (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Sid30 Посмотреть сообщение
Арсений, Если не затруднит, выделите текст.
Обновили описание, потеряли строку с единицами задания выхода. Молодцы мы, что ещё сказать


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024