|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
13.05.2018, 19:44 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2018
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ошибка ремня есть, самого ремня нет
Добрый день. Имееться вент установка с водяным колорифером. Программа создана в SMConstructor .
При старте вент машины выскакивает обрыв ремня (ремны нету и вход на него я не задавал),авария вентилятора притока Конфигурация Din1 пуск стоп Din2 термостат Din3 угроза пожара Din4 фильтр притока Ain1 обратная вода Ain2 температура улицы Dou1 пуск вент Dou2 клапан Aout1 клапан 3х ходовой 0.10в Заранее благодарю) |
13.05.2018, 20:27 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 780
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Ошибка при старте вент системы pixel1214
Цитата:
PS. Изучите документацию она находится "C:\Program Files\SMLogix Constructor (HVAC)\Документация\" или " C:\Program Files (x86)\SMLogix Constructor (HVAC)\Документация\" __________________ Саня |
|
13.05.2018, 20:36 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2018
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка при старте вент системы pixel1214
Спасибо завтра попробую,с пикселем первый раз столкнулся а заказчику все нужно вчера как всегда))
|
13.05.2018, 22:42 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 780
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Ошибка при старте вент системы pixel1214
Тем более если первый раз сначала вроде бы изучают документацию.
__________________ Саня |
14.05.2018, 11:10 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка при старте вент системы pixel1214
Цитата:
У вас нет электрокалорифера, поэтому ничего страшного не случится, если контроллер не распознает остановку вентилятора. Но на будущее, лучше устанавливайте. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.05.2018, 13:07 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Ошибка при старте вент системы pixel1214
Цитата:
вентиляторы с прямым приводом лучше всего защищать термоконтактами, токовым ограничением, частотными преобразователями итд. |
|
14.05.2018, 13:21 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка при старте вент системы pixel1214
Цитата:
Думаю, вы и сами в состоянии набросать с пяток неисправностей, когда термоконтакты двигателя быстрее сработают от полыхающего электрокалорифера, а не от саморазогрева движка вентилятора. И, понятное дело, что у электрокалорифера свой термостат есть. Но и самолёты падают практически всегда не от одной неисправности, а от сочетания нескольких проблем в одно время. PS. И дважды понятное дело, что ТК + ПЧ + PDS = 100% защита. Сочетание ТК+ПЧ или ТК+PDS или ПЧ+PDS уже не дадут 100%. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.05.2018, 23:43 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 780
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Ошибка при старте вент системы pixel1214
Цитата:
__________________ Саня |
|
Благодарность от: |
14.04.2021, 08:04 | #9 |
Новичок
Регистрация: Apr 2021
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка ремня есть, самого ремня нет
Извиняюсь за поднятие старой темы, но не могу сообразить как организовать правильную работы при наличии двух вентиляторов в системе. Приточный и вытяжной. На приточном прессостат есть, на другом нет. мануал вроде весь просмотрел. Возможно плохо искал. Свободных дискретных входов на контроллере нет(25хх). Тянуть прессостат на вытяжку не представляется возможным. Пока вижу только решение сымитировать релюхой и подать на аналог, как дискретный. Есть ли другие варианты?
|
14.04.2021, 10:34 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка ремня есть, самого ремня нет
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.04.2021, 12:12 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка ремня есть, самого ремня нет
Или сделать заглушку, завести сигнал с выхода ВВ на вход прессостата ВВ.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |