|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
29.03.2012, 18:36 | #31 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
В последней документации по модбасу для vlt2800 никаких изменений по сравнению с используемой вами нет.
Запросы на запись данных проходят, ошибок нет, но частотник на Control Word по каким-то причинам не реагирует. Быть может, кто-нибудь уже сталкивался и знает решение? |
02.04.2012, 11:15 | #32 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
попробуй поставить галочку "групповой запрос", в карте ПЧ, посмотри настройки ПЧ, чтобы было выбрано именно управление через RS-485 в микре это параметр 8-01, 8-02. и как вариант попробуй поменять местами старший и младший байт отправляемых значений
__________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
20.06.2012, 08:53 | #33 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
недавно занимался связью ПЧ Vacon NXL c SMH2010 по модбасу сразу не заработало но попытав варианты подключения все пошло как надо
Настойки ПЧ Р,6,10,2 1 Р,6,10,3 1 (АДРЕС ПЧ) Р,6,10,4 5 (СКОРОСТЬ 9600) Р,6,10,5 2 (2 СТОП БИТА) Р,6,10,6 0 (НЕТ КОНТРОЛЯ ЧЕТ/НЕЧЕТ) Р,6,10,7 0 в SMH на FBD COM добавить устройство в окне с пустой картой памяти СОЗДАТЬ указал адрес Slave 1 нажимаю ..>> pariti - None: StopBits - 2: Byte size - 8: Скорость - 9600 Готово Slave - карта памяти устройства в окне - Карта памяти Slave добавить тип - integer направление R(in) Период 100 адрес ID-1 где ID из таблицы параметров ПЧ по управлению надо с сайта VACON Скачать доку по модбасу там дополнительные адреса ячеек памяти которых нет в руководстве НУ ВРОДЕ ВСЕ |
12.11.2012, 16:46 | #34 |
Member
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Коллеги, поделитесь картой к Danfoss VLT Micro FC51. Если еще есть пример работы с регистрами, то было бы совсем хорошо
|
14.11.2013, 18:10 | #35 |
Новичок
Регистрация: Nov 2006
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Арсений,добрый день!
Запускали сегодня Vacon 2 шт соеденены по сом 1 2GI, адреса у первого 1 у второго 2. Заметили интересный эфект. При стояночном режиме частотников, на линках нет ошибок. При запуске вытяжки с адресом 2, тоже все нормально. При запуске притока- более мощный частотник, на линке притока появляются ошибки связи переодические. А вот вытяжка в норме, ни одной ошибки. Грешили на линию связи, проверяли осцилогр. Но почему на линке вытяжки все нормально. Контроллер стоял в рабочем режиме. Связь с лоджиком через Ethernet. Порт по модбасу стоит 10. |
14.11.2013, 21:49 | #36 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Цитата:
|
|
15.11.2013, 11:29 | #37 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
+1 к наводкам.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.11.2013, 23:22 | #38 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
+1 к наводкам.
обязательно заземлите ПЧ, очень помогает. __________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
25.03.2014, 17:16 | #39 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Взял карту адресов вот с этого поста, вставил в программу карту адресов и накидал на рабочее все входы/выходы и пытаюсь управлять частотным преобразователем (danfoss micro drive FC-051P4K0) через контроллер (SMH2010-4322-01-5) с компа. С частотного преобразователя считывается информация, а вот записать максимальную и минимальную частоту двигателя почему-то неудается. Все булевые переменные спокойно вписываются, а вот сам частотник не реагирует.
Что я сделал не так? Где взять расшифровку кодов аварий частотника, которые передаются по сети? |
25.03.2014, 17:32 | #40 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Логично предположить, что на сайте производителя. Либо в его техподдержке.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.03.2014, 17:38 | #41 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
|
25.03.2014, 18:13 | #42 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
А что со связью?
Описание "Не удаётся записать"... Партизаны на допросах в гестапо и то больше говорили. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.03.2014, 09:01 | #43 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Намедни потратил 2 дня для расшифровки регистров 51го по долбаным мануалам данфоса. В разных мануалах(рус/анг) пишут по разному, да еще и непотребно, ну или я тупой. На Авоке известный частотных дел мастер дал ссыль на Овеновский ПЧВ, оказалось, что это тот же 51й. Вот там русским по белому, четко, ясно с расстановкой расписаны регистры, и вообще мануал хорошо сделан. Работу проделаную за 2 дня просто стер, и сделал все по новой. Результат - работает.
Управлять булевыми переменными - зло. Для работы/диагностики нужно 4 регистра. Командное слово, слово задания, слово состояния и слово текущего значения, и то слово тек знач можно не использовать. Все остальные свистоперделки в карту забиваются по принципу № параметра*10-1. Т.е, регистр параметра 1.00 будет 999, ну и т.д. Удачи. |
13.05.2016, 15:47 | #44 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Привет всем.
Может у кого есть готовая карта адресов и настройки для Vacon? Дайте пожалуйста |
17.10.2016, 10:59 | #45 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
не могу подключиться к 51му с 2Gi
лыжы не едут абсолютно лампочка на 51м мигает, а ничего не читает. пробовал всякие настройки - бесполезно. похоже это такая же проблема как уже была с МВ110 - связь смог установить только на 115200 а 51 умеет максимум 38400 |
17.10.2016, 11:11 | #46 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
А всякие мониторы порта какую картинку выдают?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
17.10.2016, 11:42 | #47 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
всё, завелся..
походу в описании накосерезено с четностью в 51м или я тупой.. Последний раз редактировалось LordN, 17.10.2016 в 11:55 |
17.10.2016, 11:49 | #48 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Только хотел это написать))
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.10.2016, 17:34 | #49 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Не могу подключится по modbus к частотнику Grandrive PFD70. При всех вариантах настроек нет LINKа Кто нибудь подключал если да то напишите какие настройки в ПЧ и контроллере делали.
|
20.10.2016, 17:36 | #50 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Какие настройки вбиваете в частотник? (параметры 49-55). Что на контроллере настроено?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
21.10.2016, 20:19 | #51 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
в частотнике нет параметров 49-55
не могу установить связь с SMH2G по modbus RTU отсутствует link настройки P15.00 - 0 modbus RTU параметр не меняется P15.01 - 10 адрес P15.02 - 3(9600) пробовал 2(4800) P15.03 - N.8.1 P15.08 - пробовал оба варианта (нет описания настройки что то делает со связью опереется на настройку P00.01) и P05.62 - пробовал оба варианта (виртуальный ввод выкл/последовательная связь) в сети стоит ОВЕН МВ110-8А у него параметры N.8.1 адрес 16 скорость 9600 отвечает. Настораживает перепутывание А и В на ПЧ, отваливается Овен, отключать Овен пробовал без изменения может чего пропустил в настройках P00.01 поставил 2 на контроллере N.8.1 9600 проблема не в контроллере |
21.10.2016, 20:43 | #52 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Карта для Vacon
Старые частотники до 2008 года плохо работают на максимальной скорости. Последний раз редактировалось Arsie, 24.10.2016 в 11:28 |
02.11.2016, 12:35 | #53 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Добрый день! Подключился по modbus к частотнику Grandrive PFD70.
проблема следующая связь есть в одну сторону от ПЧ к SMH2G, а в обратную сторону нет связи. Блок из карты адреса R/W integer ячейки 3000Н и 3001Н. В SMlogix на входе блок ставлю значение на выходе значения нет. Ячейки 3100Н и далие для чтения параметры считываются. вчем может быть проблема? |
02.11.2016, 12:42 | #54 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Проблема может быть в защите частотника от записи регистров. Нужно внимательно с документацией на него ознакомиться. Ещё проблема может быть в групповых запросах (отключается в карте памяти slave в проекте smlogix). Больше всего информации можно получить, если на интерфейс подключить компьютер и "прослушать" обмен данными. Каким-нибудь Serial port monitor. Там сразу станет видно, кто кого чем опрашивает, и кто как отвечает.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
03.03.2017, 15:27 | #55 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
День добрый.
кто нибудь подключал VACON 100 FLOV ? был бы очень признателен за образец карты памяти и настроек. нигде не могу найти информации по карте переменных, те, которые выложены выше - не подходят ( |
23.03.2017, 13:31 | #57 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Vacon 10 - нового исполнения
Конфигурация в системных настройках Р2.2 - 1 Р2.3 - адрес устройства Р2.4 - Скорость 4 - 4800 5 - 9600 Бит паритета и количество стоповых бит из настроек убраны в русскоязычной инструкции по умолчанию про это не сказано. по умолчанию: паритета - нет, стоповых - 1(ставил 2 тоже работает). Карта адресов подходит которая выше. Адрес ячеек - 1 от инструкции. Линия помехонеустойчивая терминатор обязателен. |
22.12.2021, 11:50 | #58 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Господа поделитесь файликом программы spy485 или чем то подобным. Заранее спасибо.
|
22.12.2021, 12:06 | #59 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Она всегда свежая здесь Анализ принимаемого СОМ-портом потока данных Spy485
|
22.12.2021, 12:24 | #60 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
http://caxapa.ru/153469.html?todo=full
тут смотрите Добавлено через 4 минуты https://disk.yandex.ru/d/yyJ4dBf-I5zbkQ |