Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.05.2022, 17:07   #1
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ошибка компоновки

Ошибка заполнения таблицы переменных
в какой то момент стало выскакивать
лоджик 3,34,0100
пиксель 2511-02, с\н 0000213842

программа тут


Добавлено через 12 минут


в принципе разобрался, не понравились пикселю картинки стрелочек размером 7х8 пикселей на одном из экранов.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2022, 17:22   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка компоновки

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Ошибка заполнения таблицы переменных
в какой то момент стало выскакивать
лоджик 3,34,0100
Проблема в стрелочках на экране "управление 2". Если их удалить, всё начинает собираться.

А мы пока посмотрим, что там у нас происходит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2022, 17:40   #3
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка компоновки

редактор, в котором картинки редактировал\рисовал сохранил файл png в 16 битовом цвете

пользуясь случаем, можно узнать на счет срока гарантии этого пикселя? данный девайс приобретен на авито.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2022, 18:02   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка компоновки

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
пользуясь случаем, можно узнать на счет срока гарантии этого пикселя? данный девайс приобретен на авито.
На глазок, этому Пикселю уже лет 10. Я бы превентивно сменил конденсатор большой, хз в каких условиях он эксплуатировался.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 23.11.2022, 17:01   #5
ReDVik
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 31
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка компоновки

Аналогичная проблема
Smlogix 3.34.0188
pixel2511

если в проекте используются несколько блоков picture и картинки в разных блоках имеют одинаковое наименование (т.е. 1.png 1.png и у них совпадают размеры картинки) то возникает "Ошибка заполнения таблицы переменных".
ReDVik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2022, 17:04   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка компоновки

Цитата:
Сообщение от ReDVik Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема
Smlogix 3.34.0188
pixel2511

если в проекте используются несколько блоков picture и картинки в разных блоках имеют одинаковое наименование (т.е. 1.png 1.png и у них совпадают размеры картинки) то возникает "Ошибка заполнения таблицы переменных".
Т.е. картинки разные, с разным изображением, но совпадают имя и размер по ширине и высоте в пикселях?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2022, 17:34   #7
ReDVik
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 31
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка компоновки

Да. картинки разные.
Размер одинаковый.
имена картинок совпадают.
приложил пробный проект в котором есть данная проблема.

Последний раз редактировалось Arsie, 24.11.2022 в 11:25 Причина: Удалил вложения за ненужностью
ReDVik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2022, 11:19   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка компоновки

Цитата:
Сообщение от ReDVik Посмотреть сообщение
Да. картинки разные.
Размер одинаковый.
имена картинок совпадают.
приложил пробный проект в котором есть данная проблема.
#53636 Принято


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024