|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
15.07.2021, 18:17 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel25 разобраться с работой
Здравствуйте! У нас есть вент установка с контролером Pixel. Появилась задача попытаться разобраться в её работе чтоб можно было её регулировать например снижать параметры на выходные, читал отповедь что так делать не нужно https://forum.segnetics.ru/showthread.php?t=3828 но в реальности это сэкономленные деньги когда в офисе никого кроме охраны нету. У меня развернут NodeRED (да в принципе любой другой сервер мониторинга подойдёт, просто есть этот) начал с понятия прочитать параметры работы по Modbus-TCP что контролёр выдаёт, чтоб понимать, как сейчас работает какие у него модули подключены, ну и для мониторинга, пытался разобраться в дебрях документации, запутался. Не подскажите с чего начать. Установка Lectus OPC https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2231 ничего не принесла если добавить узел, то нужно знать переменные/теги (в документации по Pixel не нашёл похожего), в NodeRED это начальный адрес + смещение - это тоже самое, какие считывать ? собрал отдельный сеть из 3-х узлов: ноут коммутатор и контролер, ноут контролер пингует, но не понимаю как увидеть его параметры какой программой ? Обращался в тех поддержку, на бесплатный курс https://forum.segnetics.ru/showthread.php?t=3719 они ссылаются что купили не у них обращаться не к ним, а те уже далече и не найти, т.е. какая-то позиция головы в песок, контролёры делают, явно у них покупали впервые, но вот помочь разобраться с чего начинать – это не мы...
Ну т.е. наверно чтоб понять и пересобрать проект хотелось бы понять как сейчас работает ну и для мониторинга в режиме он-лайн считывать параметры, есть ли у кого документация пошаговая ил подсказать новичку ? |
15.07.2021, 18:33 | #2 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Чтение параметров работы Pixel25 по ModBus
Тяжело читать текст, не разделённый на абзацы
Цитата:
Это реально и проветрит и сэкономит деньги. А вот понижение скорости может и не проветрить. Цитата:
У вас есть вентиляшка на Пикселе, это понятно. Давайте поймём для начала, проект сделан в Конструкторе или нет. Нужно видео или фото экранов, остановленной ВУ, запущенной ВУ, экран при нажатии F3 и F4. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
Благодарность от: |
16.07.2021, 14:50 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Чтение параметров работы Pixel25 по ModBus
[QUOTE=Arsie;67481]Тяжело читать текст, не разделённый на абзацы
Можно просто включить на часок вечерком, чтобы проветриться. Ну или не вечерком, а когда удобнее. Летом удобнее проветриваться ночью. Зимой - днём. Это реально и проветрит и сэкономит деньги. А вот понижение скорости может и не проветрить. Да сори, пытался уместить всю свою мысль... Включать/Отключать/понижать обороты - мы пока не знаем, если что-то получится реализовать - то это уже далее эмпирическим путем пробовать/подбирать. Сейчас установка работает на 100% мощности постоянно, что для ресурса наверно не есть хорошо |
16.07.2021, 15:04 | #4 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Чтение параметров работы Pixel25 по ModBus
Цитата:
Pixel252511-02-0 + MR120 + MR602 Последний раз редактировалось Arsie, 16.07.2021 в 15:29 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
|
16.07.2021, 15:26 | #5 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Чтение параметров работы Pixel25 по ModBus
Цитата:
Отключение на 90% времени однозначно лучше, чем постоянная работа на 10%. Лучше и для ресурса, лучше и для воздухораспределения. Добавлено через 2 минуты Цитата:
Вправо+OK - и фото. Вправо+ESc - попадёте в меню. Перечислите все пункты из него. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
19.07.2021, 15:06 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Чтение параметров работы Pixel25 по ModBus
Это ?
Последний раз редактировалось Arsie, 12.08.2021 в 13:26 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
19.07.2021, 15:22 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Чтение параметров работы Pixel25 по ModBus
Да, похоже на штатную программу. Мотаните меню ниже коррекции времени, расписание у вас есть?
Также надо улучшить вентиляцию контроллера, иначе дисплей скончается насовсем. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
19.07.2021, 15:36 | #8 |
Новичок
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Чтение параметров работы Pixel25 по ModBus
Параметры работы я могу прийти к нему и увидеть на нём, нас больше интересует возможность их удаленно на компе просмотреть. Т.е. можно для чайников объяснить логику считывания данных/взаимодействия SMLogix и OPC сервера Lectus для него (https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2231 - здесь написано про COM порт и не очень понятно про ModbusTCP).
Сейчас у нас не получается считать текущие его параметры через сеть, можно ли получить т.н. Modbus Register Map контролера ? Проект делается в SMLogix, потом он грузиться в контролер, только через COM порт или через сеть ? Далее чтоб посмотреть как он работает, какие у него темп что открыто, закрыто удаленно на компе что можно использовать, т.е. мониторинг системы ? Используя результаты мониторинг хотели попробовать написать такую же программу и загрузить в контролер, чтоб она делала тоже самое, но чтоб в этот раз у нас были исходники. А потом эту программу можно будет менять отключать например на ночь и выходные часть вентиляции. |
19.07.2021, 15:51 | #9 | |||||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Чтение параметров работы Pixel25 по ModBus
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я же не зря спросил вас, есть ли у вас расписание в контроллере. Мониторинг для этого вам не нужен: нужно вызвонить все электрические цепи и просто собрать новую программу. Но если расписание у вас есть, то можно не терять на это время. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|||||
Благодарность от: |
19.07.2021, 15:55 | #10 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Чтение параметров работы Pixel25 по ModBus
Цитата:
Про вентиляцию поняли, крышку открыли, подумаем может дырку с фильтром сделаем. Добавлено через 5 минут Нет расписания у нас нет, мы докупали сетевую карту и флешку к нему и поставили их туда, я так понимаю (прочитали документацию) что расписание без флешки и не могло быть реализовано ? |
|
19.07.2021, 16:22 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Чтение параметров работы Pixel25 по ModBus
Цитата:
Но вы всё сделали правильно, вызванивайте подключения и сделайте себе программу с расписанием. Настройки из менюшек сфотографировать не забудьте - забьёте в новую программу, чтобы не делать ПНР. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.07.2021, 17:40 | #12 |
Новичок
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Чтение параметров работы Pixel25 по ModBus
[QUOTE=Arsie;67557]https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2982
Вместо COM в настройках сервера выбираете Ethernet. На этом отличия заканчиваются. https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2982 Отличия только начинаются, в инструкциях про версию 2.8 сейчас у вас скачивается 3.9. Там нет узлов "Request2", через дебри вроде завел pixel25, там добавил переменные FE00-FFFF, на пробу несколько, начал выдавать какие-то данные. Буфер экрана FF00 выдает кракозабры, где-то кодировку поменять нужно ? |
20.07.2021, 18:26 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Чтение параметров работы Pixel25 по ModBus
Если вы настраиваете Автоскаду в Win10, то просто укажите серверу на файл конфига. Расположен он в %program files%/SMLogix AutoSCADA (HVAC)
PS. Файл->Открыть и указать файл в папке. Неужели вы не видите надписи, написанные справа налево? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |