|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
23.06.2014, 16:23 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Очистить модуль памяти (решено)
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Проблема такая: На MR128 находятся данные с другого проекта (возможно). При попытке записи нового проекта контроллер ругается "Проект заполнен данными и уставками проекта", жму "да", выкидыает стандартный диалог частичного сохранения (с выбором того что сохранять) и "исходный МП не обнаружен. Вставьте исходный МП...". что делать, как побороть? |
23.06.2014, 16:38 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Очистить модуль памяти
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.06.2014, 16:48 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Быть может есть какая-то программа обнуляющая модуль целиком (чтобы ПЛК не видел что там что-то когда-либо сохранялось)? на ПЛК делаю "запись в МП". с этим МП проблема (на двух ПЛК проверено). |
23.06.2014, 16:54 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Очистить модуль памяти
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.06.2014, 17:07 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Очистить модуль памяти
на версии 3.291.008 аналогично. может флеш память убита? как проверить/стереть? и да, в свойствах доступный объём EEPROM ... 2 147 479 295 так понимаю это не нормально. |
23.06.2014, 18:47 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Очистить модуль памяти
Да, это ненормально... Попробуйте программу, вдруг поможет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.07.2014, 13:04 | #7 |
Новичок
Регистрация: May 2014
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не могу записать программу на модуль памяти 128K
Здравствуйте!
У меня имеются странности с модулями памяти 128K на контроллере Pixel. Память на них не менялась из программы и читалась как NaN или нули. При этом на том же самом контроллере модули памяти 256К работают нормально, включая запись на эти модули памяти программы. После очистки модулей памяти этим макросом ситуация улучшилась, но не до конца: - данные в модуль памяти программа пишет и успешно их читает, т.е. программа работает - размер памяти в системном меню показывается как 192256 (странно!) - при попытке записать простейшую программу на этот модуль памяти выдается "ОШИБКА СОХРАНЕНИЯ!!! ESC для выхода". Дополнительно - Программа которую пытаюсь записать - просто цифровой вход соединенный с цифровым выходом, места она занимает минимум. - Ядро Pixel обновил, показывается версия 3.291.000. Модификация контроллера 2511-02-00. - Таких модулей памяти 128К у меня 4 штуки (2 я очистил этим макросом, 2 не очистил - ситуация с записью программы на них одинаковая - "ошибка сохранения...") Подскажите, может быть нужно как-то откорректировать очистку модуля памяти, чтобы удалось записать на них программу? |
18.07.2014, 18:12 | #8 |
Новичок
Регистрация: May 2014
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Очистить модуль памяти
Спасибо, разобрался
Прикрепленный макрос почему-то в моем случае неверно автоматически определял размер памяти. При указании размера памяти вручную все корректно прошилось. |
18.07.2014, 22:07 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Очистить модуль памяти
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.08.2014, 09:02 | #10 |
Member
Регистрация: Jun 2010
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Очистить модуль памяти
Была та-же беда - 20 модулей отформатировал нормально. Остался один, который ни в какую - упрямо выдаёт 64ее или 192ее и не работает как надо.
Как в проекте форматирования поставить вручную объём? Не совсем понял для чего в нём макрос модуля МС, если проект работает только с Пикселем... |
25.08.2014, 11:50 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Очистить модуль памяти
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.08.2014, 15:11 | #12 |
Member
Регистрация: Jun 2010
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Очистить модуль памяти
Получилось. Благодарю!
Рацуха для программы: то время, пока идёт тестирование модуля, отображать что-нить на экране, обозначающее этот процесс. А то модуль втыкаешь, он молча думет так долго, что трижды убеждаешь себя что нифига не работает. |
25.08.2014, 16:11 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Очистить модуль памяти
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.08.2014, 16:10 | #14 |
Member
Регистрация: Jun 2010
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Очистить модуль памяти
Ну конкретно для той, за которую благодарил.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SMH-2Gi и модуль памяти | max7222 | Вопросы о SMH-2G(i) | 1 | 21.04.2017 11:04 |
Релейный модуль c2014d (решено) | lampigas | Вопросы о SMH2010 | 8 | 27.07.2015 12:18 |
Количество циклов перезаписи энергонезависимой памяти (решено) | 5144 | Вопросы о Pixel | 4 | 15.06.2015 13:00 |
Не работает сеть после загрузки проекта на Pixel через МП (модуль памяти) | max7222 | Вопросы о Pixel | 7 | 20.01.2014 17:24 |
Сохранение программы Pixel-12 на модуль памяти | Upiter | Вопросы о Pixel | 4 | 29.08.2011 20:18 |