Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 07.04.2022, 10:47   #1
tyumentsev
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 44
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Дребезг Реле на симисторном выходе Pixel

Уже не первый раз происходит такое. Ставлю три реле Finder на Do Pixel и вот симисторный выход все время гудит. Реле гудит. Раньше клиенты на это обращали внимание, но не критично. А вот сейчас клиент говорит, что это проблема она ему не нравится. Когда пиксель отключен то реле молчит, как только питание на него даешь то гудит реле, сильно гудит. Выход на 230в. Я ему пока посоветовал нагрузить этот выход еще чем нибудь. Наверное поможет. Но на будущее как лучше быть? Контакторы там не нужны. Если мне нужен просто релейный выход на 230в, то никак? Или сразу два реле паралельно ставить? Может конденсатор поможет? Вешать на этот выход нагрузку опасно, да и ток 0.5А тоже мало что дает. Питание пикселя от блока питания.
Причем это не всегда происходит, а рандомно. Чаще всего все в порядке. Но вот бывают случаи как этот.
tyumentsev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2022, 11:26   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 254 раз(а) в 250 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дребезг Реле на симисторном выходе Pixel

Можете записать видео вашей проблемы и приложить датащит на ваше реле?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2022, 14:58   #3
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 702
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дребезг Реле на симисторном выходе Pixel

Может гудит не симистор? Он же полупроводник. Тем более внутри контроллера стоит. Может гудит подключенное к нему реле? У нас была проблема на наших платах - трещали контакторы, подключенные к симисторным выходам. Насколько я понимаю, если ток через симистор падает и становится меньше некоторого, то он закрывается. Возможно ток через подключенное реле маленький и чуть напряжение питания упадет = реле начинает отключаться, вырастет = включается снова. Вот и гудит с частотой питания.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2022, 15:14   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дребезг Реле на симисторном выходе Pixel

Цитата
Сообщение от tyumentsev Посмотреть сообщение
симисторный выход все время гудит. Реле гудит.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4494


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2022, 18:04   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 192 раз(а) в 188 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дребезг Реле на симисторном выходе Pixel

Цитата
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, если ток через симистор падает и становится меньше некоторого, то он закрывается. Возможно ток через подключенное реле маленький и чуть напряжение питания упадет = реле начинает отключаться, вырастет = включается снова. Вот и гудит с частотой питания.
Именно.
Рабочий ток промежуточных реле обычно находится в диапазоне 5-10mA.
А это на грани нижнего предела симисторов контроллеров.
Вообще RC цепочки на переменке и диоды на постоянке для индуктивной нагрузки всегда были полезны.
В данном случае стандартная цепочка из резистора в 100 Ом и конденсатора 0.1 мкФ даст еще и дополнительную нагрузку в несколько миллиампер. И это может существенно улучшить ситуацию.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2022, 09:21   #6
CPU8bit
Новичок
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дребезг Реле на симисторном выходе Pixel

Цитата
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Именно.
Рабочий ток промежуточных реле обычно находится в диапазоне 5-10mA.
А это на грани нижнего предела симисторов контроллеров.
Вообще RC цепочки на переменке и диоды на постоянке для индуктивной нагрузки всегда были полезны.
В данном случае стандартная цепочка из резистора в 100 Ом и конденсатора 0.1 мкФ даст еще и дополнительную нагрузку в несколько миллиампер. И это может существенно улучшить ситуацию.
Извините, можете поделится схемой по данному вопросу? касаемо Pixel 2511 выход do2... (правильно я понимаю)


__________________
Алексей - это диагноз.... =)
CPU8bit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2022, 09:27   #7
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 702
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дребезг Реле на симисторном выходе Pixel

Только я подумал про симисторный выход, как оживилась тема...
У меня вопрос - симисторный выход сможет коммутировать ~24В? Просто в описании написано 230В и максимально 380В, но нижняя граница диапазона не указана.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2022, 11:24   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 254 раз(а) в 250 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дребезг Реле на симисторном выходе Pixel

Цитата
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Только я подумал про симисторный выход, как оживилась тема...
У меня вопрос - симисторный выход сможет коммутировать ~24В? Просто в описании написано 230В и максимально 380В, но нижняя граница диапазона не указана.
Исходя из схемы из РЭ, я бы сделал вывод - может
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Скриншот 12-05-2022 10_21_29.png
Просмотров: 52
Размер:  47.7 Кбайт  


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2022, 14:24   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 192 раз(а) в 188 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дребезг Реле на симисторном выходе Pixel

Цитата
Сообщение от CPU8bit Посмотреть сообщение
Извините, можете поделится схемой по данному вопросу? касаемо Pixel 2511 выход do2... (правильно я понимаю)
А чем делиться - последовательно конденсатор и резистор и все параллельно нагрузке. Есть в продаже готовые цепочки.

Цитата
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
симисторный выход сможет коммутировать ~24В? Просто в описании написано 230В и максимально 380В, но нижняя граница диапазона не указана.
А нижняя по напряжению на уровне 2-3 вольт. Главное чтобы ток после открывания был выше тока удержания.

Так что не может а должен.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Реле времени на Pixel (решено) zda Вопросы о Pixel 21 04.09.2021 00:24
Pixel: лечение периодически возникающей InstrErr Ilya J. Библиотека 2 30.04.2021 17:32
Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом gaa Вопросы о Pixel 97 24.03.2021 13:46
Не работает сеть после загрузки проекта на Pixel через МП (модуль памяти) max7222 Вопросы о Pixel 7 20.01.2014 17:24


Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.