|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.04.2022, 17:07 | #1 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 30
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Iridium lite (решено)
Здравствуйте!
Стоит задача получить из контроллера-слейва (matrix) значение температуры в iridium lite. Проблема в том, что доступное адресное пространство для этого в iridium только Holding register (задать input registr невозможно), а значение на слейве (matrix) создаётся в Input registr. Возможно ли объединение пространств для матрикса? |
06.04.2022, 17:11 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Iridium lite
Цитата:
|
|
06.04.2022, 17:23 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Iridium lite
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.04.2022, 17:29 | #4 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Iridium lite
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
06.04.2022, 17:33 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Iridium lite
Цитата:
2. Создаете в программе матрикса слейв на Ethernet интерфейсе с адресом 127.0.0.1. В слейве прописываете созданные в п.1 холдинг регистры. Вытаскиваете их на поляну программы. 3. В программе подключаете текущие параметры к блокам записи слейва из п.2. Таким образом, контроллер будет писать текущие параметры в свои же холдинг регистры. Вот если бы сегнетикс изначально озаботился возможностью писать в холдинг регистры... (С иридумом не работал, возможно там делается всё проще. Но это не избавляет от проблемы записи в холдинг регистры из программы.) |
|
06.04.2022, 17:36 | #6 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Iridium lite
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
А если забить "iridium lite modbus input register", то получаете вот это: Безымянный.png __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
06.04.2022, 17:42 | #7 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 30
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Iridium lite
Речь идёт не про iridium pro а про lite, более того - под конкретный модуль термостата. На скрине ниже видно, что выбор иного варианта, кроме holding register недоступен.
|
06.04.2022, 17:44 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Iridium lite
Цитата:
Используйте другой модуль. Лайт прекрасно работает с инпутами. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.04.2022, 17:46 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Iridium lite
хотел написать, то что написал младшой, но поскольку сам не юзал, а только слышал, то убрал.
|
06.04.2022, 17:47 | #10 | |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 30
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Iridium lite
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Арсений, при чем тут термостат матрикс или нет? Это модуль термостат modbus tcp, про какой конкретный девайс Вы говорите? |
|
06.04.2022, 17:56 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Iridium lite
Используйте совет младшого, он тоже поможет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.04.2022, 18:18 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Iridium lite
На старшеньких это стало работать с локалхостом? На 2Gi работало только с внешним IP.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
06.04.2022, 18:33 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Iridium lite
Да, там это работает с локалхостом.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.04.2022, 19:21 | #14 | |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 30
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Iridium lite
Цитата:
Вопрос к Сегнетикс - возможность писать в Holding планируется? |
|
06.04.2022, 22:47 | #15 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Iridium lite
|
06.04.2022, 23:02 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Iridium lite
Цитата:
Я кстати так простенький имитатор теплосистемы для программной отладки подключаю. им.png __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 06.04.2022 в 23:14 |
|
07.04.2022, 11:59 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Iridium lite
Вы же записали. Значит возможность таки есть?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |