|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
06.04.2022, 17:48 | #31 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
|
06.04.2022, 17:51 | #32 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Возьмите датчик в выходом 0-10В.
И проблем не должно быть. __________________ Саня |
06.04.2022, 17:55 | #33 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
|
Благодарность от: |
06.04.2022, 18:04 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
__________________ Саня |
06.04.2022, 18:18 | #35 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
|
06.04.2022, 18:37 | #36 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
и особенно на длинных веревках. я тут на одном объекте веселился - в проекте смесительная камера на трех приводах-семенах с ОС на потенциометрах. и всё скоммутировано через ШУ, последовательно. т.е. АО ПЛК приходит на первый привод, а с третьего сигнал потенциометра уходит на АИ ПЛК для контроля работы. так вот, пока пч молчат, все хорошо. как только пч начинают работать начинается пц. в итоге пришлось все привода посадить на АО ПЛК и только один из потенциометров на его АИ. |
06.04.2022, 19:34 | #37 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Но все как всегда - датчик закуплен (из наличия), денег на новый не дадут, сдавать систему надо было "вчера". |
06.04.2022, 19:59 | #38 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
в другой раз будете внимательнее подходить к выбору датчиков и контроллеров. |
Благодарность от: |
06.04.2022, 20:11 | #39 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Результат будет лучше чем с выходом 0-1В __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
06.04.2022, 20:25 | #40 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
другой вариант - придется мастырить "плавающее питание" на опере
ну или просто усилитель |
06.04.2022, 21:12 | #41 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Думаю так и сделаем. Спасибо! Т.е просто параллельно входу и Аgnd резистор 100 Ом? Джампер в Пикселе убираем. |
06.04.2022, 23:19 | #42 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
Благодарность от: |
07.04.2022, 08:21 | #43 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
ну или хотябы выбрать из пучка один более подходящий по номиналу. |
Благодарность от: |
01.02.2023, 11:12 | #44 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: датчики TH DPDC210000 от Carel с выходом 4..20мА
новый проект и опять этот геммор с карелом.
открыл уже пяток разных пдфок и везде для DPDC210000 для температурного канала указан диапазон -20/+70 смотрю в старый проект, в нём масштабирование для макроса имеет диапазон -30/+70 ё, где же правду-то искать? и второй датчик DPDC110000, для него вообще указано -10/+60 если поставить такие пределы, то погода в африке получается. если -30/70, то оба датчика кажут +/- одинаково м.б. кто-то с ними дело имеет постоянно, подскажите куда пнуть, плз. |
01.02.2023, 11:34 | #45 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: датчики TH DPDC210000 от Carel с выходом 4..20мА
DPDC110000, загуглил этот датчик, нашел пределы -20/+70, а почему вы им вопрос не задатите?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.02.2023, 12:46 | #46 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: датчики TH DPDC210000 от Carel с выходом 4..20мА
-30/+70 |