20.12.2021, 09:27 | #1 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ошибка Kernel Matrix 1020-70
Подскажите, в чем может быть причина возникновения ошибки Kernel на Matrix 1020-70? Образ Linux я обновлял (путем форматирования), после обновления опять та же ошибка. Откинул от ПЛК все клеммы, сбросил контроллер до заводских настроек - после включения опять та же ошибка. ПЛК подключен к блоку питания, версия ПО сейчас 211215-091626.
|
20.12.2021, 11:29 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Kernel Matrix 1020-70
Какая версия SMlogix?
Вы нажимали только кнопку форматировать и делали это по юсб? Ошибка возникает сразу после форматирования или после загрузки проекта? Можете скачать логи с контроллера и прикрепить их здесь? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.12.2021, 11:35 | #3 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Kernel Matrix 1020-70
Версия Logix 3.34.0081, форматировал из программы, при подключении к ПЛК через USB. Ошибка вылетает сразу после обновления. После загрузки проекта, минут 20-30 все работает потом перезагрузка. После сброса настроек на заводские и новой загрузки проекта, последний час все норм. Логи могу скинуть, если подскажите где их найти.
|
20.12.2021, 11:51 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Kernel Matrix 1020-70
В браузере введите IP контроллера, логин/пароль по умолчанию - root/segnetics, далее перемещаетесь по пути системное меню - оборудование - диагностика - скачать логи.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.12.2021, 12:40 | #5 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Kernel Matrix 1020-70
Архив с логом с проблемного ПЛК
Последний раз редактировалось Arsie, 20.12.2022 в 18:56 |
20.12.2021, 12:50 | #6 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Kernel Matrix 1020-70
В догонку прикрепляю второй архив, помимо прошло аварии добавилась еще ошибка УСО. Подскажите, в чем причина?
Последний раз редактировалось Arsie, 20.12.2022 в 18:57 |
20.12.2021, 16:40 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Kernel Matrix 1020-70
Вы проверяли питание? Контроллер детектирует с ним проблемы.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.12.2021, 16:50 | #8 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Kernel Matrix 1020-70
Очень странно, у меня на блоке питания кроме контроллера и панели оператора (потребление 10 Вт) ничего больше нет, бп на 30 Вт. Попробую оставить один плк, может это поможет.
|
27.01.2022, 16:09 | #9 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Kernel Matrix 1020-70
Что с этим ПЛК так и не смог понять, пробовал на разных БП ситуация повторялась. На эти же БП поставил другой такой же matrix все заработало. Подскажите что с этим можно сделать?
|
27.01.2022, 16:37 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Kernel Matrix 1020-70
Освежите логи?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
27.01.2022, 16:37 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Kernel Matrix 1020-70
Если после удачного форматирования проблема сохраняется, то контроллер нужно отправить в ремонт.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |