|
SMArt Разработка интерфейсов пользователя |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.05.2022, 15:19 | #1 |
Member
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMLogix версии 130 смещает тексты (решено)
Привет.
Ранее работал в версии 3.34.0110. Обновился до 3.34.0130 и в новой версии вот что увидел. Неприятно удивлён... Последний раз редактировалось Сергей_М., 23.05.2022 в 15:29 |
23.05.2022, 16:19 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Баг смарта версии 130
Можно ваш проект? Пока повторить не удалось.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.05.2022, 09:05 | #3 |
Member
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Баг смарта версии 130
Вот
Последний раз редактировалось Сергей_М., 25.05.2022 в 09:24 |
25.05.2022, 10:56 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Баг смарта версии 130
Ну не назвал бы багом. Разъехался текст.
При перемещении-выравнивании все встает на место. На работу проекта никак не влияет. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
25.05.2022, 11:21 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Баг смарта версии 130
Принято
Добавлено через 1 минуту Видимо привязка к сетке так влияет на старые проекты. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.05.2022, 12:48 | #6 |
Member
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Баг смарта версии 130
Так и есть. Отключил привязку и в ручную выровнял блоки с комментариями. Но сам факт был. Необходимо в ручную поправлять довольно много блоков. Раньше не было такого. Раз привязка с сетке происходит, то хотелось бы управлять размерами ячеек сетки. Чего нет...
|
25.05.2022, 14:11 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Баг смарта версии 130
Упс! Ничего не отключал. Выделял группу мышкой и выравнивал по ширине.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
25.05.2022, 14:16 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Баг смарта версии 130
+1
делаешь выровнять и все норм |
25.05.2022, 15:48 | #9 |
Member
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Баг смарта версии 130
|
25.05.2022, 16:25 | #10 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Баг смарта версии 130
Цитата:
Вам просто подсказали, как это исправить "здесь и сейчас", чтобы не ждать релиза. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
26.05.2022, 15:20 | #11 |
Member
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix версии 130 смещает тексты
Установил 131 версию. Вроде замечаний нет. Спасибо!
|