Старый 09.12.2017, 14:37   #1
p001p
Member
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 68
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Нет изображения температуры на экране

День добрый.
Программа из конструктора. Проект во вложении.
Нету отображения текущих температур. Вообще.

Сбрасывали аварии. Много много раз нажимали влево-вправо...

Вопрос, где в ПЛК, в другом месте, можно посмотреть температуру?
Изображения
Тип файла: jpg photo_2017-12-09_13-29-09.jpg (61.5 Кбайт, 62 просмотров)
Вложения
Тип файла: rar ИТОГ.rar (977.7 Кбайт, 16 просмотров)
p001p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2017, 19:55   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет изображения температуры на экране

Цитата:
Сообщение от p001p Посмотреть сообщение
Не знаю.
Основная программа у меня с конструктора. Добавил только отдельное меню для задания 0-100% для частотного преобразователя.

Больше ничего не трогал. Вот в чем вопрос... Как решать?
обновите лоджик и конструтор


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 02:48   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет изображения температуры на экране

Цитата:
Сообщение от p001p Посмотреть сообщение
Не знаю.
Основная программа у меня с конструктора. Добавил только отдельное меню для задания 0-100% для частотного преобразователя.

Больше ничего не трогал. Вот в чем вопрос... Как решать?
Просто скачайте свежую версию Конструктора.

Конструктор с ошибкой существовал менее суток:

31 октября 2017:

Неправильно отображался на экране состав датчиков
Выпущена версия 1.40, сборка 1


30 октября 2017:

Выпущена версия 1.40, сборка 0


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 11.12.2017 в 03:07
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 18:51   #4
p001p
Member
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 68
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Нет изображения температуры на экране

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Просто скачайте свежую версию Конструктора.

Конструктор с ошибкой существовал менее суток:

31 октября 2017:

Неправильно отображался на экране состав датчиков
Выпущена версия 1.40, сборка 1


30 октября 2017:

Выпущена версия 1.40, сборка 0
Да вы... серьёзно?!)
p001p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 18:58   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет изображения температуры на экране

Цитата:
Сообщение от p001p Посмотреть сообщение
Да вы... серьёзно?!)
Вполне.

У меня и на всех более 20 доступных мне компьютерах последний Конструктор собирает проекты без проблем в датчиках.

Вам свой обязательно нужно переустановить.
Вложения
Тип файла: rar ИТОГ.rar (969.1 Кбайт, 12 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024