|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.08.2018, 22:04 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 777
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Прошу поправить
В конструкторе при создании проекта есть косяк при работе теплового насоса.
При включенйу компенсации переключение происходит без участия поправки. В следствии этого работа теплового насоса идет не коректною. Пример: Т наружная = 21 Т уставка = 21 Т помещения = 24 Т уставка итог = 18 Гитерезис 4 компрессор в режиме нагрев переключение произойдет только тогда когда Т наружная стает равна только = 17. Компрессор инверторного типа. Приходится вставлять версию очень старую (периодически глючит). Прошу поправит. Для изменения режима работы использовать Т уставка итог. Так как при выключеной компенсации Туставка = Туставка итог. А при включенной компенсации работа компрессора станет более корректной. __________________ Саня |
10.08.2018, 23:25 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прошу поправить
Сможете приложить проект и скрин галочек?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.08.2018, 01:35 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 777
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Прошу поправить
любой проект сделанный конструктором.
Добавлено через 4 минуты Цитата:
При такой длительной работе начинается понижение частоты вращения вентиляторов (если используется). Давно хотел написать. __________________ Саня |
|