Отлаживаю программу на Триме. С удивлением обнаруживаю, что Devis(Link) не работает. Работал в версии 236. При попытке уйти на версию 256, те же проблемы что были и с матриксом - аварийная остановка ядра при загрузке. При смете версий контроллер каждый раз форматировался. Сделал тестовые проекты, с одним Devis(Link) на поляне. Но и в этом случае Devis(Link) не работает. Ни в 236, ни в 256 версии. В режиме отладки через ентернет обмен идет, данные передаются. Но Devis(Link) пакеты не считает. Куда копать?


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.

Последний раз редактировалось Arsie, 05.09.2023 в 12:49 Причина: Удалил вложения за ненужностью
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2023, 11:21   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим и Devis(Link)

А на приложенных скриншотах вы что опрашиваете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2023, 11:26   #3
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим и Devis(Link)

В данном случае смотрю количество принятых пакетов при отладке. А оно равно 0.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2023, 11:29   #4
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим и Devis(Link)

Пиксель в той же ситуации пакеты считает.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.

Последний раз редактировалось Arsie, 05.09.2023 в 12:50 Причина: Удалил вложения за ненужностью
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2023, 11:48   #5
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим и Devis(Link)

Матрикс тоже не считает


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.

Последний раз редактировалось Arsie, 05.09.2023 в 12:50 Причина: Удалил вложения за ненужностью
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2023, 11:49   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим и Devis(Link)

В пикселе обмен идет по modbus, а триме с появлением отладчика - нет. Опросите трим по modbus и увидите, что блок работает.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2023, 12:46   #7
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим и Devis(Link) (нет проблемы)

Помогло


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024