|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.03.2022, 09:24 | #1 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Trim5 модем периодически отваливается (решено)
Господа, возникла проблема... Переодически отваливается модем от трима... В списках аварии вываливается - не поддерживаемый тип модема... Как быть?
|
24.03.2022, 10:51 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и модем...
Цитата:
А быть очень легко: сообщить информацию. Сейчас она практически нулевая, к сожалению. Ни версий софта, ни описание модема, ни описания шкафа, ни программы, ни логов. Ничего нет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.03.2022, 14:15 | #3 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 и модем...
Я дико извиняюсь...
Trim 3012-65-0, smlogix 3.34.0110, версия по 220309-115946, ICM 010001-2. Модем работает как смс оповещалка, питание более чем - бп на 120 ватт. |
24.03.2022, 14:16 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и модем...
Проект и логи приложите? Кабель модема пробовали менять?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.03.2022, 14:19 | #5 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 и модем...
|
24.03.2022, 14:25 | #6 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 и модем...
проект...
Последний раз редактировалось Arsie, 01.04.2022 в 13:41 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
24.03.2022, 14:32 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и модем...
Что вылечивает проблему? Она уходит сама по себе или с перезапуском контроллера?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.03.2022, 14:33 | #8 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 и модем...
|
24.03.2022, 15:01 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и модем...
Очень нужны логи, возможно там причина отвала будет написана.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.03.2022, 16:39 | #10 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 и модем...
|
01.04.2022, 13:22 | #11 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 и модем...
Господа, проблема решена! трещина в пайке в усб разъеме модема. какая то собака сильно теребила за кабель видимо
|