доброе утро!
В ремонте имеется нескольео контроллеров. Подскажите какая микросхема используется в качестве DC-DC преобразователя DA5?
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 12:38   #2
alexprophet
Member
 
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: какая микросхема в PIXEL

Цитата:
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
доброе утро!
В ремонте имеется нескольео контроллеров. Подскажите какая микросхема используется в качестве DC-DC преобразователя DA5?
FAN5331SX