Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 27.04.2021, 16:10   #1
PkA
Member
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Курск
Сообщения: 37
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Неизвестная ошибка 203 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Лоджик нужен актуальный, 3.33, отформатируйте по юсб контроллер из него, загрузите проект и проверьте работу с МРЛ.

Пункт MTBus есть?
тоже нет связи но FMR с SMH4(M/N 1011000, S/N 677098) через MTBus, версия Лоджика актуальная. Я в системном меню тоже должен увидеть раздел "MTBus"?? Не наблюдаю его там
PkA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2021, 17:05   #2
PkA
Member
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Курск
Сообщения: 37
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Разобрался с этим косяком. Теперь вижу в оборудовании через MTBus свою грядку FMR+5MRL, но сама FMR у меня не активна в этом окне, а при нажатии обновить, у меня через определенное время возникает "Неизвестная ошибка 203"
PkA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2021, 11:50   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Цитата:
Сообщение от PkA Посмотреть сообщение
Разобрался с этим косяком. Теперь вижу в оборудовании через MTBus свою грядку FMR+5MRL, но сама FMR у меня не активна в этом окне, а при нажатии обновить, у меня через определенное время возникает "Неизвестная ошибка 203"
Конфигурация собрана и и настроена верно? По нашим исследованиям эта ошибка возникает при отсутствии питания или несоответствии конфигурации.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2021, 13:21   #4
PkA
Member
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Курск
Сообщения: 37
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Конфигурация собрана и и настроена верно? По нашим исследованиям эта ошибка возникает при отсутствии питания или несоответствии конфигурации.
все верно, конфигурация неправильная была
PkA вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024