|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
02.12.2016, 18:41 | #1 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Нет изображения в Трим (решено)
Здрасте. Не пойму как наладить журнал аварий. В лоджике они идут кодом, а на экран выводиться каждая по отдельности в виде bool?
И вообще для панельки нужно отдельный проект же создавать правильно? |
04.12.2016, 16:07 | #2 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Аварии в трим
писал вопросики до того как включить панель. Теперь у меня другой вопрос. При подаче на ТРИМ питания экран светится белым цветом и ничего не показывает. кнопки нажимаются и светятся. А вот экран белый. питание переключал и 24В, и 220В.
|
05.12.2016, 11:05 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Аварии в трим
SMArt, экран журнала. Поставьте его и посмотрите, как он выглядит в FBD.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.12.2016, 11:05 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Аварии в трим
Экран белый - это значит, что у вас нет проекта. Там просто нечего показать. Но вы можете нажать одновременно две левые кнопки (инфо+меню) и попадёте в системное меню. Там есть некоторые настройки прибора.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
05.12.2016, 11:05 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Аварии в трим
В системное меню заходит? Какой серийный номер у Трима?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.12.2016, 14:31 | #6 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Номер через час напишу. В сервисное меню заходит судя по клавишам. Там так же белый экран.
В серисном меню когда находишся должна гореть кнопка дом? Возможно экран поврежден. Так как если смотреть под углом сверху или снизу видны плохоразборчивые надписи. Последний раз редактировалось Arsie, 12.12.2016 в 11:32 |
05.12.2016, 15:04 | #7 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Аварии в трим
Попытайтесь сделать фотографии, чтобы было видно, или видео, если будет лучше. Но сделать это будет не просто, сразу предупреждаю.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
05.12.2016, 16:00 | #8 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Номер 388836
https://yadi.sk/i/3PGd-qKR32HvSi Видео. Не очень получилось. Но в реале почти так же. https://youtu.be/hVSwSvnjuPw Последний раз редактировалось Arsie, 12.12.2016 в 11:33 |
06.12.2016, 09:29 | #9 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Аварии в трим
Видимо, что-то пошло не так. Попробуйте обновить ядро:
1. Подключаете через micro-usb. 2. Открываете в лоджике окно "Диагностика и поиск" (Ctrl+D). 3. Нажимаете "Обновить ядро". 4. Нажимаете "Форматировать". + ещё может понадобиться указать путь до файла ядра. По умолчанию C:\Program Files (x86)\SMLogix\Trim_Kernel\firmware.frw И лоджик нужен последний. Сейчас это 3.27.0462 __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
06.12.2016, 09:36 | #10 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Аварии в трим
Хорошо попробуем.
Но кажется мне дело в железе. Точнее в шлейфе. |
06.12.2016, 12:38 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Аварии в трим
Да, вы правы, дело в шлейфе. Нужно проверить, защёлкнут ли разъём. Ну и щёлкнуть его туда-сюда.
Только смотрите, не сломайте ничего. Если сломаете, то гарантия слетит. Сломать трудно, но полнится богатырями земля русская)) Результат отпишите сюда. Если разъём не защёлкнут, то будем принимать меры на производстве. PS. Фото с инженерного образца, до смерти замученного испытаниями, поэтому внешний вид элементов будет отличаться, но разъём такой же) PPS. Соседний разъём не трогайте, с ним всё в норме! __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.12.2016, 18:40 | #12 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Аварии в трим
Открыл панель. Шлейф был защелкнут. Видимо контакт плохой. Пошевелил, все заработало.
Хотя когда сначала нажал с одной стороны был щелчек. Но защелка была опущена. |
07.12.2016, 11:08 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Аварии в трим
Похоже всё таки недозащёлкнут был... Попробуем модернизировать процесс, чтобы такого не случалось.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.12.2016, 16:12 | #14 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
сегодня у заказчика при установке опять пропало изображение. пришлось прямо при нем разбирать и перетыкать шлейф. и так несколько раз. неудобно получилось. он не доволен. как можно исправить глюк экрана? бумажку может подложить? хотя не залезет.
а платы в ручную пояют? Последний раз редактировалось Arsie, 12.12.2016 в 11:33 |
07.12.2016, 16:38 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Цитата:
Исправить проблему можно будет только выяснив причину проблемы. Думаю, возвращать нужно к нам. Издеваетесь, что ли http://segnetics.com/technology __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 07.12.2016 в 16:51 |
|
07.12.2016, 17:17 | #16 | |
Segnetics Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет изображения в Трим (решено)
Цитата:
Описываемый Вами случай единственный за все время выпуска и мы с такими странностями пока не сталкивались, боюсь дело не в коннекторе шлейфа. Присылайте контроллер к нам на анализ через наших менеджеров продаж. |
|
07.12.2016, 17:22 | #17 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет изображения в Трим (решено)
мы через посредников покупали. как оформить возврат на прямую или через посредников.
|
07.12.2016, 17:58 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Нет изображения в Трим (решено)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.12.2016, 16:56 | #19 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет изображения в Трим (решено)
Закзчик сказал ему надо чтобы сейчас работало. Поставили как есть.
|