Помогите пожалуйста!!! Контроллер Pixel 2511.
Суть задумки такова подаю 24 вольта на входящий DI0 через семь минут срабатывает релейный контакт Do0 и после прекращения сигнала на DI0 через 30 минут закрывается релейный контакт Do0. Не могу понять как реализовать в SMLogix Зарание спасибо уважаемые знатаки.
zda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 16:07   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите пожалуйста!!!

Цитата:
Сообщение от zda Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста!!! Контроллер Pixel 2511.
Суть задумки такова подаю 24 вольта на входящий DI0 через семь минут срабатывает релейный контакт Do0 и после прекращения сигнала на DI0 через 30 минут закрывается релейный контакт Do0. Не могу понять как реализовать в SMLogix Зарание спасибо уважаемые знатаки.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2161 - два счётчика LONG. Первый запускается при замыкании входа, второй при его размыкании. Как досчитали, переключают RS-триггер, выход Q которого выходит на DO0.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 16.08.2021, 23:17   #3
zda
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите пожалуйста!!!

Спасибо буду пробывать.
zda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2021, 00:46   #4
zda
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите пожалуйста!!!

Добрый вечер помучился но так мозгов и не хватает.Помогите пожалуйста я на карту отблагодарю.
Вложения
Тип файла: psl Untitled.psl (79.8 Кбайт, 16 просмотров)
zda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2021, 11:04   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите пожалуйста!!!

Цитата:
Сообщение от zda Посмотреть сообщение
Добрый вечер помучился но так мозгов и не хватает.
Как-то не сильно намучился за полтора часа.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 17.08.2021, 11:11   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите пожалуйста!!!

Цитата:
Сообщение от zda Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста я на карту отблагодарю.
Жене цветы купите
Вложения
Тип файла: psl Untitled.psl (77.9 Кбайт, 29 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 17.08.2021, 11:56   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите пожалуйста!!!

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Жене цветы купите
И дитям мороженое.

А время на 1000 домножить...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 17.08.2021, 12:25   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите пожалуйста!!!

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И дитям мороженое.

А время на 1000 домножить...
Цикл секунда.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 17.08.2021, 12:34   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите пожалуйста!!!

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Цикл секунда.
так
Цитата:
Счётчики, считающее реальное время вне зависимости от времени цикла системы и выполнения критерия SetTick>=RealTick.
....
DI - задание времени счёта в миллисекундах
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 17.08.2021, 12:39   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите пожалуйста!!!

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
так
А, чёрт, сам забыл, какие счётчики посоветовал) Тогда да, надо на 1000 увеличить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 17.08.2021, 16:50   #11
zda
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реле времени на Pixel (решено)

Спасибо буду пробывать.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Как-то не сильно намучился за полтора часа.
Я перед этим два дня просидел.
zda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2021, 17:33   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реле времени на Pixel (решено)

Цитата:
Сообщение от zda Посмотреть сообщение
Я перед этим два дня просидел.
Сидеть можно и месяц. Ваших идей толком не видели.

На самом деле еще и условия задачи нечеткие.
Что должно быть если:

1. входной сигнал был подан меньше 7-ми минут.
2. при установленном выходе входной сигнал появился снова менее чем за 30-ть минут

Последний раз редактировалось ATS, 17.08.2021 в 17:53
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 18.08.2021, 02:42   #13
zda
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реле времени на Pixel (решено)

Здравствуйте, идея простая, включаю свет в ванной через 7 минут включается вентилятор и выключается через 30 минут после выключения света в ванной.


Добавлено через 2 минуты


И забыл добавить если свет выключили раньше 7 минут то соответственно вентилятор не включался.
zda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2021, 12:07   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реле времени на Pixel (решено)

Цитата:
Сообщение от zda Посмотреть сообщение
Здравствуйте, идея простая, включаю свет в ванной через 7 минут включается вентилятор и выключается через 30 минут после выключения света в ванной.
И для этого Пиксель?
Ардуинки и FLProg Вам в помощь.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 18.08.2021, 15:27   #15
zda
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реле времени на Pixel (решено)

Достался за так
zda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2021, 22:30   #16
zda
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реле времени на Pixel (решено)

Здравствуйте подскажите пожалуйста похоже на правду? Не могу соединить CNTR 32 и RS не соединяется может я что то не так делаю.
Вложения
Тип файла: psl Циклосчёт(1).psl (101.0 Кбайт, 8 просмотров)
zda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2021, 22:56   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реле времени на Pixel (решено)

Цитата:
Сообщение от zda Посмотреть сообщение
Здравствуйте подскажите пожалуйста похоже на правду?
На какую?
А чем вариант Арсения не устроил?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 19.08.2021, 17:36   #18
zda
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реле времени на Pixel (решено)

Здравствуйте, туплю простите вложеный файл не раразгледел, после ночных смен глаза не видят.


Добавлено через 3 минуты


Arsie спасибо вам большое, крепкого здоровья.


Добавлено через 6 минут


ATS и Вам тоже большое спасибо и крепкого здоровья.
zda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2021, 02:48   #19
zda
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реле времени на Pixel (решено)

Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли более подробное описание SMLogix. Есть еще контроллер, пробывал добавить в программу, которую помог Arsie большое ему спасибо, блоки для отображения на контоллере счетчика времени цикла, но так и не получилось у меня, очень мало инфы.
zda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2021, 09:31   #20
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реле времени на Pixel (решено)

Нажмите F1
Справка по программе, описание блоков и смарту очень подробная.
andre сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2021, 11:18   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реле времени на Pixel (решено)

Цитата:
Сообщение от zda Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли более подробное описание SMLogix. Есть еще контроллер, пробывал добавить в программу, которую помог Arsie большое ему спасибо, блоки для отображения на контоллере счетчика времени цикла, но так и не получилось у меня, очень мало инфы.
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/index.html


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2021, 00:24   #22
zda
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реле времени на Pixel (решено)

Спасибо покурю
zda вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024