Доброго времени суток. В обслуживание дали большой объект (гипермаркет). В нем масса (по моему не менее 18) установок приточно-вытяжной вентиляции, выполненной на контроллерах Pixel 12xx и SMH2010. Все это дело обслуживает компьютер с установленной демоверсией MasterSCADA 3.1 Проблема в том, что невозможно управлять с компьютера приточными установками. Между тем, когда все было собрано, по заверению работников "все работало" (что логично - объект ведь сдали). В мнемосхеме высвечивается сообщение "ххх плохих переменных", где ххх - число от 154 до 700 с чем-то. Как я понял, проблемы со связью. Собственно, проектов в скаде не было. Кроме того, есть подозрение что, собственно сам проект в порядке. Сама связь между контроллерами и компьютером выполнена посредством провода... Не скажу какого - не знаю. Но он экранирован, а медные жилки проводника покрыты алюминием. Сечение - 2.5 квадрата, навскидку. Собственно, надеюсь получить хотя бы пинок в нужную сторону, там разберусь... Для начала интересует вопрос - играет ли роль провод, которым выполнено соединение между контроллерами? Нужно ли его менять на витую пару.
Alex_Kidd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 15:36   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Причины неустойчивой работы

Цитата:
Сообщение от Alex_Kidd Посмотреть сообщение
Для начала интересует вопрос - играет ли роль провод, которым выполнено соединение между контроллерами? Нужно ли его менять на витую пару.
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=329


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 16:42   #3
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Причины неустойчивой работы

Заплатите разработчикам.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 17:22   #4
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Причины неустойчивой работы

Влияет
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 09:31   #5
Alex_Kidd
Новичок
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Причины неустойчивой работы

Заплатить разработчику это проблема. Собственно, как и найти его вообще. Ибо он был инженером в этой фирме задолго до меня ) Что касается связи - она неустойчива, но есть. То есть, состояние вентустановок наблюдать можно, а вот изменить его состояние (скажем, вкл/выкл, сбросить аварию) нельзя. Управление везде стоит дистанционное... Сегодня пойду еще пошарюсь
Alex_Kidd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 23:51   #6
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Причины неустойчивой работы

Цитата:
Сообщение от Alex_Kidd Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. В обслуживание дали большой объект (гипермаркет). В нем масса (по моему не менее 18) установок приточно-вытяжной вентиляции, выполненной на контроллерах Pixel 12xx и SMH2010. Все это дело обслуживает компьютер с установленной демоверсией MasterSCADA 3.1 Проблема в том, что невозможно управлять с компьютера приточными установками. Между тем, когда все было собрано, по заверению работников "все работало" (что логично - объект ведь сдали). В мнемосхеме высвечивается сообщение "ххх плохих переменных", где ххх - число от 154 до 700 с чем-то. Как я понял, проблемы со связью. Собственно, проектов в скаде не было. Кроме того, есть подозрение что, собственно сам проект в порядке. Сама связь между контроллерами и компьютером выполнена посредством провода... Не скажу какого - не знаю. Но он экранирован, а медные жилки проводника покрыты алюминием. Сечение - 2.5 квадрата, навскидку. Собственно, надеюсь получить хотя бы пинок в нужную сторону, там разберусь... Для начала интересует вопрос - играет ли роль провод, которым выполнено соединение между контроллерами? Нужно ли его менять на витую пару.
Почитай тут http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=121&page=2 с 53 поста, у меня тоже наблюдалась похожая проблема, сеть построил на витой паре (меньше помех, отдельные участки между контроллерами больше 100 м ).
Вся проблема в OPC сервере (Lectus OPC Server), он больше 10 установок не тянет (точнее будет в количестве переменных).
PS. В итоге заменил OPC сервер (Lectus OPC Server) на (Modbus Universal MasterOPC Server) проблема ушла время отклика на команду 1-3 сек. на данный момент уже в работе 19 установок, 2 чиллера (заменил контроллеры) и два рабочих места (с каждого можно управлять (MasterSCADA 3.6 сетевая на два рабочих места)) .


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 16:29   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Причины неустойчивой работы

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Вся проблема в OPC сервере (Lectus OPC Server), он больше 10 установок не тянет
Не будьте так категоричны. В моих проектах лектус нормально опрашивал до 45 автоскадовских вентустановок с их полным набором переменных. Т.е. всего более 3500 тэгов.

Вам смена сервера помогла, но за счёт чего - вопрос другой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 06:21   #8
Alex_Kidd
Новичок
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Причины неустойчивой работы

В общем, как ни странно, вроде все работает... Даже интересно... Т.е. опрос переменных идет в полном объеме, за исключением 2-х установок, которые в настоящий момент выведены из эксплуатации. Что касается управления, то и здесь вроде все нормально. Сброс происходит (по крайней мере отображается в скаде), но сама ошибка остается. В общем буду полностью ревизировать всю систему вентиляции, на предмет наличия неисправностей (оборванные датчики, не работающие сервоприводы и т.д.).
Alex_Kidd вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024