Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (насосные станции)

SMConstructor (насосные станции) Вопросы о работе Конструкторов насосных станций

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 08.06.2023, 16:00   #31
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Меню целиком и полностью на смарте. Организовывайте, как вам приятно
и основные экраны тоже?

Цитата:
Раскройте тему, пожалуйста. Что за процесс, который требует параллельной работы 6 насосов с глубиной регулирования более 1/3 в минуту?
например, моя текущая задача:
два вента высокого давления питающие воздухом пром.печи на коксохиме. остановка подачи воздуха - авария вызывающая стоп все цикла на пару-тройку суток.
решение:
два вента работают одновременно, по одному ДД, в планах третий с горячий резерв
в случае остановки одного из вентов по любой причине - авария пч, плановый или аварийный ремонт, второй вент выходит на уставку в одиночестве и тащит её сам дожидаясь ввода в строй свою пару.
когда вводится второй - они плавненько, один снижаясь, а другой взлетая, выходят на свою уставку.

прошлая задача была похожая, там были насосы, по графику Тнаружной стартовали один-два или три насоса разом и затем, в зависимости от селектора выводились из работы или продолжали пахать.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2023, 16:51   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Версия 0.08 beta

Что изменилось?


Добавлено через 13 минут


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
и основные экраны тоже?
Основной нет.



Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
например, моя текущая задача:
два вента высокого давления
Венты это венты. Насосы это насосы.



Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
прошлая задача была похожая, там были насосы, по графику Тнаружной стартовали один-два или три насоса разом и затем, в зависимости от селектора выводились из работы или продолжали пахать.
Это ваша реализация, а задача-то какая? Последовательный запуск делал её выполнение невозможным? Если да, то почему?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2023, 19:13   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Версия 0.10 beta

Что изменилось?

По большому счёту, наполнение функциями окончено. В конструктор вошло всё то, что мы хотели и планировали. Остались мелочи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2023, 09:36   #34
partner
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Теперь ждем конструктор КНС. Примерные сроки?
partner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2023, 10:40   #35
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от partner Посмотреть сообщение
Теперь ждем конструктор КНС. Примерные сроки?
Судя по обсуждаемости этого я бы даже не заморачивался


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2023, 11:24   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от partner Посмотреть сообщение
Теперь ждем конструктор КНС. Примерные сроки?
Ну это точно будет нынешнее тысячелетие


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2023, 12:00   #37
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 745
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Судя по обсуждаемости этого я бы даже не заморачивался
На самом деле чем больше Конструкторов, тем лучше, потому что это конкурентное преимущество Сегнетикс, чуть ли не единственное. А по обсуждению - если людям СЕЙЧАС не нужно, то они наверное чем-то другим заняты, поэтому и не смотрят и не обсуждают.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2023, 12:23   #38
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
На самом деле чем больше Конструкторов, тем лучше, потому что это конкурентное преимущество Сегнетикс, чуть ли не единственное. А по обсуждению - если людям СЕЙЧАС не нужно, то они наверное чем-то другим заняты, поэтому и не смотрят и не обсуждают.
Может быть сделать конструктор конструкторов?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 16.06.2023, 12:46   #39
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
На самом деле чем больше Конструкторов, тем лучше
Не спорю.
Но без тестирования все кроме вентиляшки пока не вышли из состояния беты. Можно получить неплохую заготовку но ...


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2023, 12:50   #40
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не спорю.
Но без тестирования все кроме вентиляшки пока не вышли из состояния беты. Можно получить неплохую заготовку но ...
ИТП-то чем вам не угодил?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2023, 13:26   #41
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
ИТП-то чем вам не угодил?
Мне подходит - все могу переделать без проблем. Но уже не актуален.
А так и в основном и в лайте есть досадные плюшечки.
Не доделан Диспетчер IO

Отсутствие поддержки самого оптимального контроллера делает его практически бесполезным.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2023, 14:02   #42
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Мне подходит - все могу переделать без проблем. Но уже не актуален.
А так и в основном и в лайте есть досадные плюшечки.
Не доделан Диспетчер IO

Отсутствие поддержки самого оптимального контроллера делает его практически бесполезным.
Лайт и I/O с Матриксом это баян. А вот про плюшечки интересно, ну кроме одной отпадающей связи и аварий на 4-5 контура


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2023, 14:23   #43
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Лайт и I/O с Матриксом это баян.
Лайт вырубает контур при отказе незначащих датчиков температуры насколько мне помнится.

Матрикс ИТП не поддерживается совсем.

Ну тут понятно - Мойша не дает в долг, а банк не торгует семечками.


Цитата:
А вот про плюшечки интересно, ну кроме одной отпадающей связи и аварий на 4-5 контура
Да оно и есть, но недоделано.

Диспетчер IO не умеет работать с новыми четверками и FMR.
Мы же говорим про конструктор в целом?

Ну а заготовки для 3-х контуров очень неплохие.


P.S. Для себя сделал вариант с меню на Смарте. Но пойдет в трэш.



__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 16.06.2023 в 14:34
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2023, 21:43   #44
ajrat
Новичок
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

А будет поддержка ПЛК SMH4?
ajrat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2023, 01:46   #45
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от ajrat Посмотреть сообщение
А будет поддержка ПЛК SMH4?
Я на нем тестировал в таком виде.
Основной экранчик чуть подправить и расписание тогда будет совсем хорошо.

Но шаблон конструктора пока только под Матрикс заточен.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 18.06.2023 в 01:58
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2023, 17:17   #46
1exan
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Регулирование (подача/перепад) только в варианте: один насос регулирует, остальные - на полную или отключены или можно сконфигурировать чтобы включенные насосы работали с одной производительностью?
1exan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2023, 19:31   #47
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
Регулирование (подача/перепад) только в варианте: один насос регулирует, остальные - на полную или отключены или можно сконфигурировать чтобы включенные насосы работали с одной производительностью?
Есть же уже описание) Исключительно последовательно, так выше КПД.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2023, 18:50   #48
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Версия 0.11 beta

Что изменилось?

Мы всё ближе к релизу


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2023, 16:46   #49
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А, о5 25


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2023, 06:36   #50
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Это ваша реализация, а задача-то какая? Последовательный запуск делал её выполнение невозможным? Если да, то почему?
проект хладоцентра, технология, охлаждение крайне перегруженных теплом реакторов, производство искусственных кристаллов.
остановка потока хладоносителя недопустима и влечет физическое разрушение тех реакторов.
работают два насоса параллельно.
при любой остановке одного из насосов, второй разгоняется и замещает собой выбывший до запуска третьего. пробовали последовательное - долго, не успевает.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2023, 11:27   #51
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
проект хладоцентра, технология, охлаждение крайне перегруженных теплом реакторов, производство искусственных кристаллов.
остановка потока хладоносителя недопустима и влечет физическое разрушение тех реакторов.
работают два насоса параллельно.
при любой остановке одного из насосов, второй разгоняется и замещает собой выбывший до запуска третьего. пробовали последовательное - долго, не успевает.
Другими словами, реакторы должны запускаться после запуска циркуляции, но почему-то это происходит одновременно, так? А как гидросистема и питающая сеть относятся к одновременному запуску двух насосов?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2023, 19:16   #52
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Другими словами, реакторы должны запускаться после запуска циркуляции, но почему-то это происходит одновременно, так? А как гидросистема и питающая сеть относятся к одновременному запуску двух насосов?
дело не в том, когда запускаются реакторы, а в том, что произойдёт в случае остановки насоса!
насосы работают одновременно и держут уставку, отключается один - второй разгоняется и продолжает держать уставку
т.е. задача один-в-один с той которую я описал выше для вентиляторов ВД.
запускаться они могут последовательно - вопросов нет. но работать должны в паре и только в паре в нормальном режиме, в аварийном режиме работает один пока не будет включено второй "на горячую"
т.е. первый работает, второй включают - он начинает плавно разгоняться, а первый плавно же замедляться и когда уровни выравниваются - регулятор начинает ими обоими работать одновременно-параллельно
ввод второго на горячую - обязателен

т.е. нужен режим работы "всегда в работе два насоса из трех", например. ну или N из N+1 или иные аналогичные варианты N из N+2, N+3 и т.д.
N из M, M>N


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2023, 22:57   #53
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
дело не в том, когда запускаются реакторы, а в том, что произойдёт в случае остановки насоса!
Как это связано с методом запуска? Одновременный он или последовательный, в любом случае при аварии тормознётся один насос и вместо него запустится другой. А второй насос как работал, так и продолжит работать. Сколько при этом регулируют - без разницы.

Режим удержания циркуляции у нас есть. Перекрывающий насос называется, это когда в вашей схеме выключение одного и включение другого происходит с перекрытием.


Добавлено через 55 секунд


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
т.е. нужен режим работы "всегда в работе два насоса из трех", например. ну или N из N+1 или иные аналогичные варианты N из N+2, N+3 и т.д.
N из M, M>N
Сейчас вам скриншот сделаю. Из того самого фм.


Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (10.5 Кбайт, 179 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2023, 13:08   #54
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Версия 0.12 beta

Что изменилось?

Релиз уже вот-вот


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2023, 13:37   #55
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Релиз уже вот-вот
Смотрю и Лоджик подтянулся


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2023, 18:03   #56
alexyan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

А можно поподробней про перекрывающий насос? Пробовал включить данный режим - эффекта не увидел. Как определяется время удержания отлкючаемого насоса?
alexyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2023, 18:14   #57
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от alexyan Посмотреть сообщение
А можно поподробней про перекрывающий насос? Пробовал включить данный режим - эффекта не увидел. Как определяется время удержания отлкючаемого насоса?
Это от времени коммутации КМ до времени разгона ПЧ.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2023, 17:54   #58
alexyan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это от времени коммутации КМ до времени разгона ПЧ.
Поставил разгон ПЧ 30 секунд (Настройки общие/Частотный привод/разгон, сек). Всё равно при ротации плавно останавливается один, затем плавно запускается другой. Для холодильных центров это неприемлемо. Там чиллер сразу встаёт по аварии протока.

Еще один момент не очень удобен. Обычно авария по сухому ходу убирается сама, когда давление поднимается, а тут надо руками сбрасывать. Неплохо было бы сделать выбор, требует ли данная авария ручного сброса.
alexyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2023, 18:13   #59
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от alexyan Посмотреть сообщение
Поставил разгон ПЧ 30 секунд (Настройки общие/Частотный привод/разгон, сек). Всё равно при ротации плавно останавливается один, затем плавно запускается другой. Для холодильных центров это неприемлемо. Там чиллер сразу встаёт по аварии протока.
Приложите ваш проект с перечнем всех ваших настроек в меню.



Цитата:
Сообщение от alexyan Посмотреть сообщение
Еще один момент не очень удобен. Обычно авария по сухому ходу убирается сама, когда давление поднимается, а тут надо руками сбрасывать. Неплохо было бы сделать выбор, требует ли данная авария ручного сброса.
Видел кучу погоревших насосов с таким вот автовыходом. Реле давления их задрачивает до обугливания обмоток. И не надо меня убеждать, что наладчик решит, как лучше. Он сделает как проще и свалит с объекта.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2023, 13:43   #60
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от alexyan Посмотреть сообщение
Я в прикреплённом выше проекте уже поменял настройки на мои.

Управление: Насос №1 - Авто, Насос №2 - Резерв.
Настройки общие->Частотный привод: - разгон, сек - 30.
Настройки ротации: Перекрывающий - да, Ротация резерва - да.
Остальное по умолчанию.
В схеме 1+1 не выполнялось перекрытие. Только от 3 насосов. Походу в тестировании перекрытия не участвовала схема из 2 насосов

Исправленный проект, в 013 версии Конструктора также будет поправлено.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 06.07.2023 в 14:57 Причина: Проблема решена, файлы удалил
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024