|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.08.2019, 12:31 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 5
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Онлайн режим при отладке
Здравствуйте.
Есть связка: Пиксель и 5 модулей FMR. Модули каскадом подключены к порту COM1 Пикселя. Вопрос: правильно ли я понимаю, что сигналы с модулей мне никогда не увидеть при отладке онлайн? Или может есть какое колдунство? |
28.08.2019, 12:39 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Онлайн режим при отладке
Только с помощью сетевого модуля Ethernet.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
28.08.2019, 12:43 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Онлайн режим при отладке
Вы можете загружать программу по rs485, а отлаживаться по порту ethernet , при наличии сетевого модуля, в таком случае все будете видеть.
|
Благодарность от: |
28.08.2019, 12:55 | #4 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 5
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Онлайн режим при отладке
Арсений, благодарю за ответ.
Илья, благодарствую Вам! Всё получилось.)) Последний раз редактировалось Израилич, 28.08.2019 в 13:06 |