|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.09.2019, 07:12 | #1 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
FMR-3022 проблема с Din
На модуле FMR-3022-10-0 не работают дискретные входы. Прошивку обновлял, версия 1.1.0065. Что странно, при подключении на общую клемму дискретных входов -24VDC и при подаче +24VDC на любой из 16 входов зеленый светодиод включается, а в режиме отладки через конфигуратор или через SMLogix входы остаются разомкнуты. Подскажите, в чем проблема?
|
11.09.2019, 11:05 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR-3022 проблема с Din
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
11.09.2019, 11:31 | #3 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR-3022 проблема с Din
Снимаю вопрос. Причина была в следующем: если все dip-переключатели адреса на модуле находятся в положении off то входы не работают, если перевести в положение on хотя бы один то все работает.
|