18.03.2019, 12:45 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
FMR щёлкает дискретный ВХОД
Такая же проблема с цифровыми входами DI. На модуль ставил перемычку на DI, при отладке и в в программе на ТРИМ видно, что 1 с выхода время от времени сбрасывается в 0. Ошибок связи при этом нет. Т.е. это сам модуль. Помогло (вроде) установить задержку на 10 0000 м.сек. В программе добавил задержку на переход сигнала из 1 в 0.
|
18.03.2019, 13:32 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FMR щёлкает дискретный выход (безопасное состояние)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.03.2019, 12:56 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: FMR щёлкает дискретный ВХОД
Ок.
Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2022 в 12:55 |
22.03.2019, 14:39 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FMR щёлкает дискретный ВХОД
Модели ваших модулей не подскажете?
Файл конфигурации - это файл с расширением FMRC. В конфигураторе: Файл -> Сохранить как... __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.04.2019, 11:06 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: FMR щёлкает дискретный ВХОД
файл
Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2022 в 12:56 |
04.04.2019, 12:03 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: FMR щёлкает дискретный ВХОД
|
05.04.2019, 11:39 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FMR щёлкает дискретный ВХОД
В программе и конфигурации проблем нет. Можно посмотреть схему вашего щита?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.04.2019, 11:43 | #8 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 64
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR щёлкает дискретный ВХОД
Что-то мне думается, что это на FMR и контроллере переменка от одного источника
|
01.07.2022, 18:05 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR щёлкает дискретный ВХОД
Такая ситуация будет если питание внешних NC контактов выполнено переменкой, и в конфигурации входов DIN не стоит галочка AC.
__________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |