Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 12.11.2018, 21:57   #1
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию версия 155 перестал работать modbus при управлении из FBD

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.28/ и лоджик обязательно самый новый поставьте и контроллер из него обновите. Там есть некоторые улучшения по модбасу и не только.
У меня одного с версией 155 перестал работать modbus при управлении из FBD? Обновил smlogix, обновил ядро в 2gi и перестало работать. Убираю управление из фбд и всё начинает работать, перепроверял много раз.
И еще добавил в проекте пикселя блоки сохранения и они тоже не работают. Хотя точно такие же макросы в этом же проекте из старого лоджика прекрасно работают.
Проекты во вложении, не работают в считывании макросы уставок Пид-регулятора. Причем подумал что в карте переменных проблема и попробовал в режиме отладки вручную задавать и всё равно меняются только на входе.

Последний раз редактировалось Arsie, 03.12.2019 в 12:16
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 11:18   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: версия 155 перестал работать modbus при управлении из FBD

Сейчас проверю.


Добавлено через 22 минуты

Итак, проблему я выявил, сейчас пойду передавать программистам.

Для вас у меня есть "костыль", с которым будет работать.
Добавляйте на этот же порт ещё одно устройство-слейв. Указывайте в нём любые параметры (не важно какие, можно просто ничего не трогать), создавайте в его карте памяти 1 переменую с периодом опроса == 0. Будет работать.

Но сейчас поговорю с программистами, чтобы исправили. Для SMH4 исправляли, для других, видимо, забыли.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 14:44   #3
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: версия 155 перестал работать modbus при управлении из FBD

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Сейчас проверю.


Добавлено через 22 минуты

Итак, проблему я выявил, сейчас пойду передавать программистам.

Для вас у меня есть "костыль", с которым будет работать.
Добавляйте на этот же порт ещё одно устройство-слейв. Указывайте в нём любые параметры (не важно какие, можно просто ничего не трогать), создавайте в его карте памяти 1 переменую с периодом опроса == 0. Будет работать.

Но сейчас поговорю с программистами, чтобы исправили. Для SMH4 исправляли, для других, видимо, забыли.
А как быть с другим проектом? Макросы работы с памятью int работают, а точно такие же макросы с памятью real не работают.
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 14:58   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: версия 155 перестал работать modbus при управлении из FBD

Выкладывайте проект сюда, скажите где смотреть, проверю тоже.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 15:10   #5
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: версия 155 перестал работать modbus при управлении из FBD

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Выкладывайте проект сюда, скажите где смотреть, проверю тоже.
Проект в первом сообщении, называется считывание и отправка температуры. Пиксель 12.
Смотреть макрос который хранит уставки ПИД регулятора.
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 15:17   #6
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: версия 155 перестал работать modbus при управлении из FBD

Всё просто. Deep == 0.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 12:04   #7
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: версия 155 перестал работать modbus при управлении из FBD

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Всё просто. Deep == 0.
Спасибо, пропустил.
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024