Trim5 в режиме slave-master-slave-master
Приветствую!
Просьба подскажите как правильно настроить Трим5 чтобы он был в режиме пульта для установки ПВ на pixel и сервером для диспетчеризации. Пиксель подключил по 485, данные с трим считываю в сервер автоматизации AS-P через modbus tcp. С адресами Input Status, Input Reg, сложностей не возникло, а вот с Coil, Holding registers, есть сложности. подскажите как правильно подключить вход. |
14.09.2019, 10:32 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 857
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master
Через мультиплексор и контроль изменения значений. Какое изменилось, такое и направлять на выход мультиплексора. Не забыть про команду на запись.
|
Благодарность от: |
14.09.2019, 11:33 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master
|
14.09.2019, 13:41 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 857
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master
Очень упрощенно.
Возможно стоит добавить проверку, прошла ли передача на пиксель и что именно оно там записало. Макрос fronts можно найти в сборнике "Библиотечка разработчиков" |
Благодарность от: |
14.09.2019, 13:55 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master
Добавлено через 1 час 35 минут |
14.09.2019, 16:29 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master
|
14.09.2019, 21:32 | #7 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 857
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master
Надо добавить мультиплексору вход и сдвинуть все соединения вниз на 1. |
14.09.2019, 21:37 | #8 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 857
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master
Вот так
|
14.09.2019, 22:30 | #9 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master
|
15.09.2019, 08:38 | #10 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master
нет все же не разобрался, нет корректной работы. Будет желание посмотрите. |
15.09.2019, 18:01 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.09.2019, 19:18 | #12 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master
|
16.09.2019, 10:43 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.09.2019, 11:06 | #14 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.09.2019, 11:14 | #15 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master
Сервер modbus tcp в Trim, ручками прописывать? в SMlogix Добавлено через 2 минуты |
16.09.2019, 11:26 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.09.2019, 11:35 | #17 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master
|
16.09.2019, 11:58 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master
1) Пикселем через сервер - это что именно и как именно? Какова роль Пикселя в этой сети? 2) Что такое AS-P? 3) Что такое "Работа самой панели" - у вас Trim5 неработоспособен? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.09.2019, 12:15 | #19 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master
2. AS-P - сервер автоматизации (Schneider Electric) на нем разработана диспетчеризация через веб интерфейс 3. Трим работает но часто теряется связь. пиксель по 485 с Трим, Трим по tcp c AS-P цель совместное управление пикселем. как трим так и AS-P/ остальные установки работают в паре пиксель+weintek проблем нет. |
16.09.2019, 12:23 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master
2) Ну разработана и разработана, какая у неё связь со словами "Сервер modbus"? 3) Теряется связь с чем? AS-P или Пикселем? И при чём тут сервер modbus, опять же? Предлагаю вам нарисовать на бумажке три кружочка. Внутри одного из них написать слово "Pixel", внутри другого "Trim5", внутри третьего "AS-P". Далее между ними нарисовать линии, как что подключено и надписать линии по выполняемым функциям. В кружочках тоже надписать функции. К примеру, кружок Pixel: "Pixel, локальное управление ПВ". Остальное по аналогии. А дальше уже будем разбираться, что там со связью и зачем вам нужен сервер. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.09.2019, 12:35 | #21 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master
вот так
|
16.09.2019, 12:36 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master
Пиксель обслуживает только одно единственное подключение. Это аппаратное ограничение. Способа решения два: 1) Разнесение во времени запросов от панелей. 2) Составление цепочки связи Пиксель <> Панель <> Панель. Второе реализуется просто: а) Добавляете на поляну достаточное количество блоков "Вход" и "Выход": https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215 б) Подключаете к выходным блокам (они же переменные modbus) те данные, которые вам будут полезны в Шнайдере или Вейнтеке. Выходные переменные можно подключать куда угодно, в том числе и к красненьким блокам - это данные напрямую от Пикселя. в) Входные переменные так просто не расключить, т.к. в программе нужно писать обработку данных, поступающих на эти переменные. Добавлено через 1 минуту PS. Получается, мы с вами вернулись к вашему первому сообщению в этой теме форума. Проблема у вас с описанием логики обработки входных данных. Верно? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
16.09.2019, 12:46 | #23 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master
Думаю в вашем варианте именно так лучше и сделать, трим будет по 485 опрашивать, AS-P по ethernet. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
16.09.2019, 13:02 | #24 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master
|
16.09.2019, 13:31 | #25 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.09.2019, 13:34 | #26 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|