08.02.2024, 16:29 | #31 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Способы защиты от наводок на AIN
Цитата:
"По чесноку" сейчас две точки где минус питания подключен к аналоговой земле. В понедельник поеду на объект для эксперимента оставлю только одну точку. |
|
08.02.2024, 18:27 | #32 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Способы защиты от наводок на AIN
Я бы Вашу схему назвал примером того как делать не стоит. Лев абсолютно правильно сказал как надо. Но Вы не видите разницы.
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
09.02.2024, 07:35 | #33 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Способы защиты от наводок на AIN
Цитата:
Конечно от того же блока питания. Тут я тоже не упорствую, попробую отцепить питание модулей и подключить питание от второго блока питания. Для чего я создал тему и спрашиваю тут. Да, возможно где-то я использовал не очень хорошие технические решения. Но дело же не в том, чтобы доказывать что я все сделал правильно, а в том, чтобы исправить эти решения и в будущем не повторять подобных ошибок. Меня еще смущает один момент. В схемах от производителя датчика указаны резисторы. Номиналы их не указаны. Вернее можно найти номинал резистора для модулей того же производителя. Так вот не очень понятно - нужны ли эти резисторы при подключении к модулю МС? (без них датчик, подключенный рядом с установкой показывает верное значение температуры и не изменяется при пуске ПЧ, а установленный за 50 метров от шкафа при пуске ПЧ понижает показания на 2 градуса и 3 % падают показания датчика влажности (писал ранее). Последний раз редактировалось Max2114, 09.02.2024 в 08:04 |
|
09.02.2024, 09:19 | #34 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Способы защиты от наводок на AIN
Цитата:
например кареловский двухпроводный датчик, да и трех, помойму тоже, я уже тут как-то писал об этом, требует входного сопротивления токового входа не более 100 Ом. если больше - он тупо режет показания. у МС сопротивление порядка 500 Ом я вешал 50 Ом и переключал вход на Вольты. |
|
09.02.2024, 09:32 | #35 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Способы защиты от наводок на AIN
|
09.02.2024, 10:09 | #36 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Способы защиты от наводок на AIN
Я на одном объекте тоже столкнулся такой же проблемой, как в последствии оказалась на насосах не была подключена земля, но корпус двигателя был заземлен отдельным проводом.
И как только мы подключили землю от ПЧ к двигателю проблема ушла. Проверьте подключение земли как частотника так и двигателя. __________________ Саня |
09.02.2024, 10:17 | #37 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Способы защиты от наводок на AIN
Цитата:
У меня тоже были проблемы при плохом заземлении, которые решились устранением этого. Поэтому я об этом сразу указал. |
|
10.02.2024, 21:15 | #38 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2024
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Способы защиты от наводок на AIN
Цитата:
|
|
11.02.2024, 09:08 | #39 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Способы защиты от наводок на AIN
если пч так сильно срет в питающее, то без фильтров эмс не обойтись.
для маломощных можно пробовать что-то такое https://www.chipdip.ru/product/dl-10ea |
11.02.2024, 20:37 | #40 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Способы защиты от наводок на AIN
Хорошо все пишем. Наводки от частотника и т.д Но это все переменка!
Могут быть плавающие сигналя с датчиков. А здесь постоянное смещение по цепям постоянного тока. И причиной может быть только только наличие паразитного тока в цепи AGND и минуса БП __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
Благодарность от: |
12.02.2024, 22:56 | #41 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2024
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Способы защиты от наводок на AIN
Цитата:
Для любопытства надо взять осцилограф и посмотреть на сигнал. Я в своё время увидел как из цифры по RS связи превратилось в чёр-те чё при включении частотника. |
|
12.02.2024, 23:40 | #42 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Способы защиты от наводок на AIN
Охотно верю. Но это как раз эффект наложения переменки.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
13.02.2024, 09:17 | #43 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Способы защиты от наводок на AIN
любой частотник - это очень хороший длинноволновый передатчик.
1кВт пч в пересчете на 50 Ом дает порядка 1,5А*1,5А*50Ом~100Вт излучения понятно, что там не будет сотни, потому что есть какая-никакая синфазность, три фазы, короткий провод, гармоники и т.д. и т.п. но с десяток-другой уж точно будет а десяток Ватт на 100МГц уже мелкую лампочку в руке поджигает |
15.02.2024, 12:44 | #44 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Способы защиты от наводок на AIN
Решил проблему. Да, верно поставили диагноз - проблема была в паразитных токах в цепях AGND. Убрал лишний провод минуса питания с AGND и проблема исчезла. Спасибо, на будущее буду иметь в виду. Обычно и так у меня AGND соединяется с минусом питания в одной точке... но тут копи-паст схем внес свою корректировку и получилось две перемычки.
|
15.02.2024, 12:46 | #45 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Способы защиты от наводок на AIN
А начиналось всё с этого
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.02.2024, 17:36 | #46 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Способы защиты от наводок на AIN
|
15.02.2024, 17:41 | #47 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Способы защиты от наводок на AIN
Спасибо, что разобрались, а не как бодрый из соседней темы
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.02.2024, 17:55 | #48 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Способы защиты от наводок на AIN
|
15.02.2024, 18:00 | #49 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Способы защиты от наводок на AIN
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |