Купили контроллер.
1. При включении выводит какую-то радужную картинку и мигает светодиодами слева. Нажимаешь на кнопки - пишет "Тест клавиатуры", ну и собственно этот самый тест. Так и должно быть на новом контроллере? Пришли запаянными в пленку.
2. К сети конторы подключается, ping проходит, Лоджик его не видит. Все делалось по инструкции п.11.
3. По USB как-то подключается, потому что в Диспетчере устройств виден не как SMH4 (кстати в какой группе он должен быть?, кто он, Дисковые устройства, Видеоадаптеры - где искать, в инструкции ни слова).
4. Эмпирически выяснилось, что он находится в группе Сетевые адаптеры, под именем Linux USB Ethernet/RNDIS Gadget, по крайней мере эта строка появляется и исчезает при подключении/отключении.
5. При попытке обновить Linux по USB, Лоджик имитирует (?) загрузку файлов, а потом говорит - "не удалось, проверьте подключение USB". Если подключения нет - куда он файлы грузит, а если есть - почему не удалось?

Серийный номер контроллера: 548762
Встроенное ПО: 190820-122015 (надо обновлять, нет?)

Ну и на этом все, больше идей нет, чего делать?


PS. По подключению к Лоджику и загрузке проекта проблему удалось решить. По обновления через USB - остается

Последний раз редактировалось starmos, 20.11.2019 в 11:59
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 15:11   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с SMH4

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Купили контроллер.
1. Нажимаешь на кнопки - пишет "Тест клавиатуры", ну и собственно этот самый тест. Так и должно быть на новом контроллере?
Так и должно быть, а что смущает?

Цитата:
2. К сети конторы подключается, ping проходит, Лоджик его не видит. Все делалось по инструкции п.11.
О какой инструкции идет речь? Лучше приложите.

Цитата:
3. По USB как-то подключается, потому что в Диспетчере устройств виден не как SMH4 (кстати в какой группе он должен быть?, кто он, Дисковые устройства, Видеоадаптеры - где искать, в инструкции ни слова).
4. Эмпирически выяснилось, что он находится в группе Сетевые адаптеры, под именем Linux USB Ethernet/RNDIS Gadget, по крайней мере эта строка появляется и исчезает при подключении/отключении.

Сетевые адаптеры - linux USB Ethernet/RNDIS gadget, USB "имитирует" ethernet.

Цитата:
5. При попытке обновить Linux по USB, Лоджик имитирует (?) загрузку файлов, а потом говорит - "не удалось, проверьте подключение USB". Если подключения нет - куда он файлы грузит, а если есть - почему не удалось?
Здесь может быть несколько проблем, попробуйте эти рекомендации и дайте обратную связь

Цитата:
- Убедитесь, что у вас на компьютере установлена одна версия SMLogix

- Убедитесь, что лоджик устанавливается в папку по умолчанию(C:\Program Files (x86)\SMLogix). Если лоджик установится в папку Program Files, прошивка не удастся. Лучше устанавливать от имени администратора

- Попробуйте использовать другие кабели

- Найдите у себя в виндовсе брандмауэр - разрешение обмена данными с приложениями в брандмауэре виндовс, поставьте ВСЕ(и частные и публичные, вообще все) галочки на процессы, с преффиксом sm_


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 15:52   #3
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Так и должно быть, а что смущает?

О какой инструкции идет речь? Лучше приложите.

Сетевые адаптеры - linux USB Ethernet/RNDIS gadget, USB "имитирует" ethernet.

Здесь может быть несколько проблем, попробуйте эти рекомендации и дайте обратную связь
Ничего не смущает, но не ожидал и выглядит странно. Поэтому подумал вдруг мне продали б/у контроллер.
Инструкция на SMH4, у вас на сервере лежит прямо сейчас.
В той же инструкции указано, что после установки драйверов по USB, должно найтись устройство "SMH4", а не "Linux ..." поэтому я и засомневался.

Как я написал уже, подключение по Ethernet удалось установить, просто отключив брандмауэр. Теперь все находится и прошивается. Но по USB - пока нет. Если указанная в начале версия ПО современная, то я мог бы и забить на это.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 07:45   #4
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с SMH4

Похоже проблема была исключительно в брандмауэре. Как его отключил - все нашлось и установилось и по сети и по USB. Это странно конечно, т.к. раньше у меня не было проблем с брандмауэром, но это видимо проблемы в Windows. Разрешение процессов sm_... ничего не дало, только полное выключение брандмауэра.
Но тему я думаю можно удалить.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 08:07   #5
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с SMH4

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Похоже проблема была исключительно в брандмауэре. Как его отключил - все нашлось и установилось и по сети и по USB. Это странно конечно, т.к. раньше у меня не было проблем с брандмауэром, но это видимо проблемы в Windows. Разрешение процессов sm_... ничего не дало, только полное выключение брандмауэра.
Но тему я думаю можно удалить.
Пожалуйста, подробнее, какая Windows? 7,8,10? 32,64? Лицензионная или нет? Обновления включены?
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 11:33   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с SMH4

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Похоже проблема была исключительно в брандмауэре. Как его отключил - все нашлось и установилось и по сети и по USB. Это странно конечно, т.к. раньше у меня не было проблем с брандмауэром, но это видимо проблемы в Windows. Разрешение процессов sm_... ничего не дало, только полное выключение брандмауэра.
Но тему я думаю можно удалить.
Значит, где-то галочки не доставили, отключением вы добились того же разрешения, просто более грубо.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2019, 07:37   #7
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с SMH4

Цитата:
Сообщение от СВМ Посмотреть сообщение
Пожалуйста, подробнее, какая Windows? 7,8,10? 32,64? Лицензионная или нет? Обновления включены?
Windows 10 64, обновления включены, про лицензию умолчу.
Я понимаю что происходит, но просто не могу концов найти. Какой именно процесс должен быть разрешен? У процесса же есть конкретное имя, а не вообще sm_... Потому что sm_ я разрешил все.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2019, 11:06   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с SMH4

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Windows 10 64, обновления включены, про лицензию умолчу.
Я понимаю что происходит, но просто не могу концов найти. Какой именно процесс должен быть разрешен? У процесса же есть конкретное имя, а не вообще sm_... Потому что sm_ я разрешил все.
Можно скрин?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2019, 12:16   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с SMH4

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Windows 10 64, обновления включены, про лицензию умолчу.
Я понимаю что происходит, но просто не могу концов найти. Какой именно процесс должен быть разрешен? У процесса же есть конкретное имя, а не вообще sm_... Потому что sm_ я разрешил все.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813

Все проблемы давно уже подняты и обмусолены в одной из наших статей.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024